[已经解决] 检查管道系统中各中警告处理方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-4-15 11:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检查管道系统中各中警告处理方法、. H+ R- A7 F& Q7 }+ u- T) ~2 q9 S ' w$ R8 u Z5 v4 R4 d% W$ z2 ~ $ K( y2 a7 B- W* P2 m
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
2F
 楼主| 发表于 2012-4-15 11:39:18 | 只看该作者
如果能有原始模型可能解答更准确,出现这种情况的原因比较多)出现这样警告:可能是你这个人模型中,卫浴系统内的各种设置都已经放置,像上第一个图中,需要检查一下,家用热水系统内构件的设置,提示了设置为“计算”,要消除就按照提示去做。——为什么会有这个呢?跟这个系统内的相关设备族的属性设置相关。——上第二图,需要检查该系统内相关设备族连接件属性的流向设置。
3F
 楼主| 发表于 2012-4-15 11:39:52 | 只看该作者
感谢 freeman1220版主的解答!!

2

主题

112

帖子

286

积分

BIM工程师

worker

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
286

社区QQ达人特殊贡献勋章

4F
发表于 2012-4-15 17:07:06 | 只看该作者
更正一下:卫浴系统内的各种设备都已经放置,8 L- N& |+ F D9 s* L& K* i 2 J3 g5 A7 L- J j2 ^0 @

0

主题

14

帖子

11

积分

BIM书童

Rank: 1

积分
11
5F
发表于 2012-4-16 10:01:15 | 只看该作者
我的满图的感叹号!愁死我了! . ^2 {$ M. n/ n1 A, [* d F. y, v0 R" _* f, q3 ~0 Y

2

主题

112

帖子

286

积分

BIM工程师

worker

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
286

社区QQ达人特殊贡献勋章

6F
发表于 2012-4-17 17:24:31 | 只看该作者
可以上传,有问题大家一起解决:) , D/ ^! ~8 B& \ ( c Q! j+ O* }2 j7 s0 V

1

主题

24

帖子

93

积分

BIM助工

Rank: 2Rank: 2

积分
93

社区QQ达人

7F
发表于 2012-4-17 22:59:31 | 只看该作者
[quote]我的满图的感叹号!愁死我了!2 J! F# r% d) m+ | 同感 & t) [- g; s- c" T1 S) F, N" A* n

0

主题

37

帖子

20

积分

BIM书童

Rank: 1

积分
20
8F
发表于 2012-8-19 17:28:45 | 只看该作者
我也遇到这个问题了,很多警告!而且,更奇怪的是一层的管道有显示,而二层的管道没有显示!又不知道怎么没了,只是提示没法计算损耗等等!: ?; f2 W+ y2 ^5 K* q , N: s0 w( l) A

0

主题

37

帖子

20

积分

BIM书童

Rank: 1

积分
20
9F
发表于 2012-8-19 17:31:17 | 只看该作者
还遇到一个问题,在可见性/图形替换中过滤器中的投影/表面下的线和填充图案弹不出来,无法着色了!, M" |$ z3 n- i. v( q 谁遇到过,求高人指点一下! T# D, }% K3 r 7 X8 ~- V& m- _+ I! B