交竣工资料整理需注意:
& u+ v" Q# m" r$ o( v& t, O1、时间的连续性和时间的合理性。哪些工作是不可以中断施工,哪些工作的时间衔接要合符施工规范及要求,先土方开挖,再浇砼垫层做基础,再柱、梁、板,然后开始砌体,建筑装饰装修,屋面工程,最后是建筑电气、给排水、暖通工程。
Y$ B' x' P7 g6 s) K% O7 ]' r2、天气的重要性。每天的天气要及时准确的记录,包括阴晴雨雪风霜,气温高下,这对资料整理很重要,如施工日志、检验施工日程安排是否合理,砼施工配合比中砂石含水率涉及当天的天气情况。在砼施工记录中,砂含水率晴天2-3%,雨天3-6%;石子含水率晴天0.5-1%,雨天1-2%,一般水泥用量不变,实际砂石量=设计砂石量*(1+n%),用水量=设计总量扣除砂石水泥量。2 @# T# S0 q9 m5 o3 H' Y |
3、模板拆除时间要合符施工规范:* T5 L" E" L ^* i
基础:2天以上;
, y* _9 z# T7 n* |* ^( W9 R2 W梁板:大型14天以上,小跨7天,悬挑28天;* q m, d" U, A' I* X) V- v: K
柱:7天(3天);
; R* ~" c' b0 h; I0 L当砼浇筑完后,要进行养护,6-9月一般采用薄膜覆盖养护,11-3月要用棉被覆盖养护,平时浇水养护至少7天,特殊情况可采用蒸汽养护。另外注意冬季(11-3月)及雨季(4-6月)施工。
9 t3 p5 {4 ~2 T% z( E, S2 e& s7 t4、试验资料时间与施工时间要保持一致性,很多时候,试验见证取样的时间与实际施工的日期对不上,导致所做资料和施工日志需修改。尤其是水泥、砂浆试块取样时间要确保与工程施工时间一致。6 W4 y/ ~7 w1 ~9 w- {" n, x3 U
5、工程开工时要及时把开工报告上报总包监理业主审批签字盖章,各单位工程措施钢筋,其他工程量签证必须请监理部门现场报验确认,甚至把设计院相关人员叫至现场,最好现场签字,以免后补签字不认账。7 [# \0 ]9 |( j: j* ^) Y# @
6、业主要求变更或施工的,而设计上未设计的,可不执行,最好让业主向设计单位出设计变更,拿到设计变更后再施工,否则要办签证,那样将很麻烦、繁琐,而且签证都是要等工程完后,到时总包、业主往往不认量,不认账,相互推诿不签字。6 e4 |$ u7 i; g1 H; R
|
|