EaBIM一直以来积极响应国家“十二五”推进建筑业信息化的号召,对建筑领域的信息技术开展深入技术交流和探讨!致力于打造“BIM-建筑师-生态技术”三位一体综合资源交流共享平台,希望为BIM与可持续设计理念及技术的普及做出微小的贡献!!!

EaBIM

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
查看: 235|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

【天帷食堂,原创干粮】机电深化设计流程的分享

[复制链接]

181

主题

538

帖子

1563

积分

BIM经理

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

积分
1563
QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-6-30 16:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 天帷BIM 于 2017-6-30 16:28 编辑


                               
登录/注册后可看大图


      BIM技术自引入中国起发展至今,在施工领域的具体应用被广泛认可,其在机电深化设计方面的实用性及效益尤为突出。今天借此机会跟大家分享一下个人运用revit做机电深化的流程:

一、了解此次深化图纸的目的,包括业主、设计方、精装及施工方四方所提出的要求,从而确定此次深化的深度及进度。(LOD标准)

二、组建此次项目BIM深化人员,根据图纸特点对人员进行合理的分工。

三、搭建模型

1、对于高质量图纸(标高明确、系统明朗、管线路由精准、管间间距适当)需快速搭建模型,过程中不要做过多的考虑。

2、对于表达不明确的图纸(标高未给或只给提供了大致走向,图纸叠加后,CAD图纸显示重叠区域存在大部分管线直接重叠等)需经过BIM团队将各专业简单排布后方可建模。


                               
登录/注册后可看大图

四、深化设计

1、认真审阅设计说明,联系此前各方所提出的设计要求,参考相关图集规范,不违背设计强条的情况下对管综进行优化。

2、优化大致原则   

a:在对建筑特点(核心筒位置,走道净空,梁柱特点,特殊地面、屋顶等)了解后,方可确定重力管道,母线,桥架([url=]防火桥架[/url]并非只局限于消防系统,各种系统([url=]强电[/url]、[url=]弱电[/url])都有可能使用。主要是取决于某一系统在建筑中的重要性。当发生火灾时,[url=]防火桥架[/url]保证了某些重要系统的传输通道(电缆)的安全,避免该系统在很短的时间内陷于瘫痪)风管,桥架的标高或标高范围(后期可以适当调整)。

b:对于调整空间较大项目,可对管线标高经整体排布后进行一次调整,后期再细化。      

c:对于空间严重不足项目,可依据核心筒特点,各边断开后,依据先难后易的原则分步调整,然后调整核心筒外围管线,最后将各部分管线连接即可。

d:将各专业导入Navisworks后,导出碰撞报告,再对模型进行修改出图即可。



                               
登录/注册后可看大图


五、出图      
依据设计所提出要求,出具相关图纸,报设计院审批回复后,对图纸进行相应修改,直至设计无意见,此次深化工作即可完成。


                               
登录/注册后可看大图

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
路在脚下,梦想在前方 http://www.tivitech.com
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|EaBIM网 ( 苏ICP备2020058923号-1  苏公网安备32011502011255号

GMT+8, 2024-11-23 22:03

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表