[在线求助] revit导入CAD问题

[复制链接]

5

主题

45

帖子

67

积分

BIM助工

Rank: 2Rank: 2

积分
67
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-4-23 10:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5E币
我用revit导入CAD文件后发现,原来cad上500*400的风管用revit测量了一下长度变为了12700,请问大神,这是怎么回事儿啊?怎么解决问题6 ]* P+ u$ A5 }$ D$ t& V3 c( h

最佳答案

查看完整内容

导入时有单位选项
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对

11

主题

230

帖子

5110

积分

BIM专家

牛魔王

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积分
5110

社区QQ达人

2F
发表于 2016-4-23 10:47:08 | 只看该作者
导入时有单位选项
牛魔王幕墙BIM工作室QQ:284025361TEL:13889291708
点评回复

使用道具 举报

2

主题

6

帖子

70

积分

BIM助工

Rank: 2Rank: 2

积分
70

社区QQ达人

3F
发表于 2016-4-23 11:14:38 | 只看该作者
同求
点评回复

使用道具 举报

5

主题

45

帖子

67

积分

BIM助工

Rank: 2Rank: 2

积分
67
4F
 楼主| 发表于 2016-4-23 14:38:11 | 只看该作者
明白了,很感谢!
点评回复

使用道具 举报

0

主题

109

帖子

188

积分

BIM工程师

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
188
5F
发表于 2016-4-23 17:39:40 | 只看该作者
12700/500 =25.4   估计是单位英寸没改过来。导入时必须统一单位。