机电工程(水暖电)管线综合的基本步骤
8 b+ H: ^. D* g# \2 O4 a) K D1)熟悉各专业图纸,不仅仅是本专业的,包括其他专业的图纸
- ~% Z5 k7 a1 g, |, I
9 ~$ w4 b% G0 _ ]. X2)处理底图+ J- T: \) j( L" E/ w
: s: S4 t# e7 ~' H( E- q a- c$ m. u- L3)根据标高要求,完成各专业管线的标高(做法参考下述管线综合的思路)
: d: V3 i. |. L
' Z) |& @6 D: A2 _! k9 q8 U# Y4)根据需要完成剖面图的绘制
: Y, Y* I' w' v
# @1 g$ R/ i! H8 n! ?5)将完成的各专业图纸分开,分别出图。
0 L% _% B, y+ s' w
/ d; P( e$ s; r( L机电工程(水暖电)管线综合的基本原则/思路
6 @% p! @3 ]8 {) ` ^% f5 H' \' m# |1 @* r# J
1)管线综合应以暖通专业为主,水电专业为辅,因为暖通的风管最大。水暖电如果出现打架、互不相让时,由项目经理进行协调。最后由专人进行汇总,绘制最终的管线综合图纸。0 k2 }) I# D: B# G: U# u6 ~+ |$ @1 s
" o( E U& G5 Z- ^# h6 Z3 W
2)暖通的风管如果不止一根,一般来说,排烟管宜高于其他风管;大风管宜高于小风管。两个风管如果只是在局部交叉,可以安装在同一标高,交叉的位置小风管绕大风管。( o- W! {2 c( T5 }+ S6 S. A3 y
5 U/ z/ k: q) H$ e9 G
3)水管方面,有压管绕无压管。
) V4 j% p; j: j) ?* S E# q6 ^1 i, k
- }6 f1 Y) B% S: d' J H' ?# R( |4)空调水平干管宜高于风机盘管。
6 R$ J+ M* M: g9 O! n3 K: h( C
& ~- x) a. s2 x. M5)冷凝水应考虑坡度,吊顶的实际安装高度通常由冷凝水的最低点决定。1 k8 B+ ~" M# e6 f, A' s7 M
1 \' u7 X1 p0 }. Z' z" B
6)电气专业桥架安装比较自由,可以见缝插针,建议先把空调、给排水的管道安排好,再考虑桥架的空间。桥架不宜安装在水管的正下方。0 f* K+ c2 F% g. n2 u6 s) ` x
' ]6 v& ~6 B! q( ?
7)给排水的管道较多,有条件的情况下建议其单独占一段水平空间,不与空调管道并行。但是高度紧张时这样的想法是很难实现的。实在安排不下时,让个别水管穿梁。如果穿梁都无法解决吊顶的问题,那只好改系统了,比如水管全改成竖向系统,不走水平管。' i4 Q' w5 D& D3 \( O5 ]* J
+ `5 H* x9 G T0 b8)从走道进入房间的新风支管如果与梁或者其他管道打架,可以改用软风管,自由弯曲,绕开障碍物。
# i% |* O8 G, i1 W6 Y5 F
8 `# [1 `# _* ^5 E# _ V3 g9)走道吊顶里不能全部摆满,要留出一定的操作空间,便于以后检修。
5 I0 q) Q9 {% g" X5 b, g# r* U
7 R/ A( J% C' }2 T6 m10)复杂的工程,图纸是画不清楚的,要靠施工单位在现场做综合
|% E3 f) ?; T1 @ + O9 A2 n3 F8 \2 c, Q
补充:公共走道内考虑到安装空间小桥架、母线、喷淋在最上面,风管、水管在下面,遇见打架,电管和水管让通风管,电管让水管。8 J$ s# T) }/ f# R
|
|