[MagiCAD] 求助:magicad供热系统创建遇到的问题

[复制链接]

26

主题

200

帖子

1610

积分

BIM经理

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

积分
1610

社区QQ达人

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-7-14 09:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
创建供水系统水温只有一个选项4℃,创建回水系统水温只有一个选项10℃ , 确认的时候会提示供水温度低于回水温度,这算是magicad自相矛盾么? 还有想单独取出散热器族文件时候又提示必须创建系统!!!! 怎么破 求高手指教 2 M0 l) i! {' c4 k( p5 u1 D
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对

0

主题

8

帖子

46

积分

BIM书童

Rank: 1

积分
46
2F
发表于 2014-7-14 12:52:55 | 只看该作者
系统类型是在Revit里面定的,温度也是在做系统类型的时候设定的,MagiCAD是在系统类型的基础上设定系统。所以你需要先在Revit的项目中新建采暖或制冷的系统类型,并设定温度,然后再利用MagiCAD来新建系统。 0 w; M, @) X/ s" [实际上这个牵扯到Revit MEP部分的三个概念:系统分类、系统类型和系统。$ O9 I4 L" N& L* {, a Revit做机电设备族的时候,加的专业管道接口,那个对应的是系统分类,这是Revit的核心,是改不了的。 6 P1 j+ c1 F+ ]6 uRevit项目浏览器里面可以看到的是系统类型,每个系统类型至少要有一个存在,就是你删除Revit项目浏览器中的“系统”的时候,删除到最后一个,总是删不掉的原因,那个其实是“系统类型”。( K8 E8 H- k+ x( x2 H2 B Revit系统浏览器中可以看到的是系统,设备和管道连接之后,实际上是归属到设备所属的“系统”下了。) W" H. j: Y/ {7 S0 e6 A: z1 `# u 以通风为例,做风口族的时候,选择的接口是排风的,这个是“系统分类”;然后Revit项目浏览器中的“防排烟”,就是在这个分类下的“系统类型”;等你想做“电梯前室排风”的时候,这个就算是“系统”了。 7 N- X* u4 a% Q9 q& G* k L+ d" }0 S! I4 y, F2 {