为了实现精确的热负荷和冷负荷分析,应当在建筑模型的所有区域中都放置空间(考虑整个体积)。这包括未占用的空间,如正压送风系统空洞、竖井和墙槽。还必须在“体积计算”对话框中选择“面积和体积”,以计算项目整体的空间体积。
虽然与小间隙空间关联的区域不会作为分区和空间显示在平面或剖面视图中,但它们会显示在“热负荷和冷负荷”对话框中的分析模型中。这是因为小间隙空间是在热负荷和冷负荷分析过程进行分析的,而此分析模型会显示被分析的所有区域。请参见考量空洞、竖井和墙槽的体积
工程阶段只有与建筑模型中的所有分区和空间的阶段相对应,才能分析整个模型的加热和制冷需求。否则,软件将仅分析那些阶段与工程阶段相对应的分区和空间。
在使用链接模型时,所有分区和空间都必须在主体(本地)文件中。