接到类似的问题的咨询。

叶老师,我用NewPipe创建的管道后,选中画好的管道,为什么“系统类型”属性项那不能选择?只显示“未定义”。而且不能设置,如何通过API来设置新建风管时的系统分类和系统名称?如何修改已有管道和风管的系统分类和系统名称?



A:


如果单独用NewDuct (XYZ, XYZ,DuctType)或NewPIpe 函数创建的风管或管道的系统类型是未定义。即使我们强制使用修改参数来修改系统类型,也无法更改。

这样的管道后来与其他的具体对象关联时,其系统属性会被自动赋予。


如果你用NewDuct或NewPipe的另外两个带Connector为参数的函数来创建风管,创建的风管的系统类型应该与连接到的对象的系统类型一样。