[在线求助] 请教关于地下车库采光井的照度值不是逐层递减的问题

[复制链接]

1

主题

7

帖子

8

积分

BIM书童

Rank: 1

积分
8
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-4-3 17:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟在进行地下车库采光井的照度值模拟时,发现从地下一层到地下三层的照度值呈递减趋势,但在平面图上显示地下四层的照度值远高于地下三层的照度值,并且从地下四层开始往下照度依次递减。按照常理,照度值越往地下应该越小,并且在三维数值图上也反映的是这个规律。刚开始听朋友的建议,以为是边缘网格的反射问题,之后隐藏掉最外圈网格进行计算,发现结果仍然没有改变。小弟乃ecotect的初学者,没有清白其中的原因,望各位高手指点迷津,谢谢! 以下是平面图的数值:
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
2F
发表于 2012-4-4 09:55:20 | 只看该作者
首先我希望是以一种严谨的科研态度在做这个分析哦 否则提出的问题没有任何意义 个人的观点 因为 墙面反射造成 的误差 会有一个折衷 墙面反射对分析结果造成影响 可以将最外面的一圈节点选中 全部隐藏

1

主题

7

帖子

8

积分

BIM书童

Rank: 1

积分
8
3F
 楼主| 发表于 2012-4-4 10:16:43 | 只看该作者
感谢楼上的建议,你说的方法我之前已经用过了,结果没有改变(模型没有问题)。不过还是谢谢你!

6

主题

44

帖子

56

积分

BIM助工

Rank: 2Rank: 2

积分
56
4F
发表于 2012-4-20 22:48:45 | 只看该作者
有附件吗,我觉得可能是你的地下四层的材质设置有问题,比如你地下四层的顶材质如果是玻璃的话,那照度是有可能比地下三层高的,我觉得。