EaBIM一直以来积极响应国家“十二五”推进建筑业信息化的号召,对建筑领域的信息技术开展深入技术交流和探讨!致力于打造“BIM-建筑师-生态技术”三位一体综合资源交流共享平台,希望为BIM与可持续设计理念及技术的普及做出微小的贡献!!!

EaBIM

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
查看: 873|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

[技术探索] 关于使用revit做MEP管综的时候出现“线太短”的错误探讨

[复制链接]

8

主题

164

帖子

1077

积分

BIM项目负责人

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积分
1077
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-10-18 16:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
众所周知,我们在画MEP管道,风管和桥架的时候,在调整碰撞的时候经常会遇到软件弹出“线太短”错误提示。打个比方,画一个400X200的正三通桥架,紧接着要上翻避让水管,这时候调整让三通和垂直等径上弯通尽可能近的时候就弹出这种错误。对于一个强迫症来说很难受。各位坛友有没有看法。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对

25

主题

597

帖子

1万

积分

BIM大师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
11121

社区QQ达人

3F
发表于 2015-10-19 16:12:54 | 只看该作者
你说的这种情况是空间不满足revit生成过渡接头所导致的,生成不了接头软件没得玩,这是是软件开发设定的,是为了贴合实际。可实际呢,安装时,放不下就不要接头了,打几个螺钉就可以了。

8

主题

164

帖子

1077

积分

BIM项目负责人

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积分
1077
4F
 楼主| 发表于 2015-10-20 12:42:39 | 只看该作者
可不可以换个画管道的方式,就是不用自带的布管系统配置系统,而采用拼装的方式,那这个情况是否就不存在了呢。一个个管材管件阀门的画的话又得花费大量的时间

0

主题

6

帖子

31

积分

BIM书童

Rank: 1

积分
31

社区QQ达人

7F
发表于 2016-4-20 13:50:13 | 只看该作者
只好用复制了

4

主题

141

帖子

629

积分

BIM项目负责人

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积分
629
8F
发表于 2016-6-15 19:14:14 | 只看该作者
强迫症应该去改族啊
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|EaBIM网 ( 苏ICP备2020058923号-1  苏公网安备32011502011255号

GMT+8, 2024-11-24 11:32

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表