[话题讨论] Revit绘制墙体老弹出“此标高的顶部限制条件无效”

[复制链接]

393

主题

1197

帖子

1万

积分

BIM大师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
11396

元老勋章

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-4-15 13:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家怎么看
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对

10

主题

311

帖子

826

积分

BIM项目负责人

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积分
826
推荐
发表于 2013-8-11 14:53:57 | 只看该作者
终于明白了 ,选项栏里面有一个 深度或高度的选项。 选择深度时,右侧的下拉框得选在当前平面标高下方的标高。 选择高度时,右侧的下拉框得选在当前平面标高上方的标高。

0

主题

35

帖子

86

积分

BIM助工

Rank: 2Rank: 2

积分
86
16F
发表于 2016-3-9 10:44:57 | 只看该作者
ray007 发表于 2015-7-16 15:15
把墙体“编辑类型”里面“构造”——“功能”的“基础墙”改为“外部”  就行了

                                                                真的是这样,,感谢啊           。

0

主题

4559

帖子

1432

积分

BIM经理

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

积分
1432
15F
发表于 2016-1-19 02:27:25 | 只看该作者
牌局可有可无,那不是年轻人该干的,除非工作需要,否则不要培养这种兴趣。当你看见GF坐在赌博机面前聚精会神的呐喊着某张牌时,你是什么感觉?

0

主题

17

帖子

55

积分

BIM助工

Rank: 2Rank: 2

积分
55
14F
发表于 2015-9-6 15:53:55 | 只看该作者
ray007 发表于 2015-7-16 15:15
把墙体“编辑类型”里面“构造”——“功能”的“基础墙”改为“外部”  就行了

谢谢点拨,问题解决了

0

主题

1

帖子

10

积分

BIM书童

Rank: 1

积分
10
13F
发表于 2015-7-16 15:15:31 | 只看该作者
把墙体“编辑类型”里面“构造”——“功能”的“基础墙”改为“外部”  就行了

0

主题

19

帖子

108

积分

BIM助工

Rank: 2Rank: 2

积分
108

社区QQ达人

12F
发表于 2015-5-12 16:22:16 | 只看该作者
求高手出来指导指导!遇到瓶颈了

0

主题

251

帖子

607

积分

禁止发言

积分
607

社区QQ达人

11F
发表于 2014-11-12 17:26:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

10

主题

311

帖子

826

积分

BIM项目负责人

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积分
826
10F
发表于 2014-9-11 16:29:34 | 只看该作者
但如果是深度是灰色的 无法改为高度的时候 怎么办啊[/quote] 最近发现有同事遇到 深度和高度 为灰色,我也不知道怎么办了。。。

0

主题

64

帖子

975

积分

BIM项目负责人

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积分
975

社区QQ达人

8F
发表于 2014-9-11 13:58:59 | 只看该作者
看看评论个学习下

0

主题

1

帖子

8

积分

BIM书童

Rank: 1

积分
8
7F
发表于 2014-9-11 13:47:38 | 只看该作者
终于明白了 ,选项栏里面有一个 深度或高度的选项。 选择深度时,右侧的下拉框得选在当前平面标高下方的标 ...[/quote] 但如果是深度是灰色的 无法改为高度的时候 怎么办啊

点评

最近发现有同事遇到 深度和高度 为灰色,我也不知道怎么办了。。。  详情 回复 发表于 2014-9-11 16:29

10

主题

311

帖子

826

积分

BIM项目负责人

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积分
826
5F
发表于 2013-8-11 09:24:39 | 只看该作者
底部限制条件为F15 顶部约束 选择 :直到标高:F16 时 就弹出 此标高的顶部限制条件无效 真搞不懂出在那儿? 每次绘制完了 墙体后,还得在立面图上,手动 修改 “ 顶部约束 选择 :直到标高:F16 时” 此时 软件才认可顶部约束条件

393

主题

1197

帖子

1万

积分

BIM大师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
11396

元老勋章

4F
 楼主| 发表于 2013-4-17 15:38:53 | 只看该作者
頂部限制不可以低於底部 注意一下性質設定,完成前不要套用或移開游標[/quote] 谢谢

1

主题

1637

帖子

7333

积分

BIM专家

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积分
7333
3F
发表于 2013-4-15 21:01:14 | 只看该作者
頂部限制不可以低於底部 注意一下性質設定,完成前不要套用或移開游標