土建墙面开裂成因较多,概括起来主要有以下16个方面 1、模板施工采用废机油等作为涂膜剂 结构施工,特别是大钢模体系下使用废旧机油作为脱模剂,有机油脂类附着时间长,难消除。极易导致钢模体系下抹灰开裂、空鼓。 2、混凝土表面未拉毛或拉毛质量差 结构混凝土标号均为C30以上,且混凝土经振捣及脱模剂、致密剂双层作用下形成混凝土致密层,表层较为光滑,砂浆面难以附着。拉毛或喷毛处理常使用1:1砂浆加建筑胶作为基层处理,建筑胶含量过低及覆盖率不足极易导致抹灰空鼓、流坠开裂。 3、砌筑断砖上墙 砌筑砂浆伸缩沉降特别断砖部位沉降量大于其他部位,易形成多皮通缝。砌体断裂部位吸水率增大,导致该部位砂浆快速失水导致开裂、空鼓。 4、砌体瞎假缝 瞎假缝部位存在明显空腔,导致砂浆面快速失水,导致空鼓。大面积瞎假缝极易大致抹灰面龟裂及贯穿裂缝。 5、砌体洞口缺陷 砌体洞口缺陷为以下几个方面: 1)窗台板与窗边墙无搭接处理 2)窗台板与窗边墙咬合长度不足或密实 3)砌体洞口未设置预制块导致砌体破损 6、斜顶砖施工缺陷 斜顶砖缺陷主要为以下几个方面: 1)斜顶砖规格过大,导致灰缝过大 2)斜顶砖角度大于60或小于45度 3)斜顶砖灰缝不密实, 7、混凝土与砌体交接面挂网处理差 挂网缺陷体现主要体现为以下几个各方面: 1)砌体与结构交接面未挂网 2)砌体与结构挂网固定不合理 3)砌体与结构存在高低差 4)阴阳角部位采用镀锌钢丝网固定 8、管线开槽固定差 管线开槽固定差主要体现在以下几个方面: 1)开槽破坏墙体 2)开槽深度不足,封堵厚度不足 3)单线管无固定 4)多组线管“品”字固定 9、管线槽不封堵直接粉刷 10、烧结砌体浇水时间 烧结砖浇水主要体现在以下几个方面: 1)增加砂浆含水率,烧结砖不浇水, 2)浇水量过少,砌体含水率不饱和, 3)提前浇水时间较短,砌体表面有明水 11、较大箱体周边开裂 箱体周边开裂主要体现在以下几个方面: 1)箱体上部砌体钢筋吊砖,砌体下沉导致开裂 2)箱体洞口未预留,砌体完成后开凿导致破坏砌体或砂浆无法灌入 3)箱体预留洞口过大,砌体封堵随意 4)箱体背部砌体组砌存在瞎缝假缝 12、抹灰单层厚度过厚 抹灰砂浆单层粉刷超过1cm,因砂浆初凝时间较长,粉刷初期极易导致粘结力不足以抵消自重,导致流坠开裂、空鼓 13、抹灰砂浆使用砂浆王 抹灰砂浆使用砂浆王,代替石膏(熟石灰),采用1:1:6混合砂浆配比,因砂浆王本身不增加强度,易导致砂浆强度不足导致开裂 14、干燥高温季节抹灰面未养护 15、抹灰完成面开槽穿管 16、空鼓修补后二次开裂、空鼓 修补二次空鼓缺陷主要为以下几个方面: 1、空鼓部位未切割直接打凿导致周边空鼓 2、剔凿面及切割断面未清理干净及洒水湿润 3、空鼓面未分两次修补 4、修补后初凝前未覆膜养护 总结一下:土建墙面开裂成因包括以下 1、钢模施工采用废机油等作为涂膜剂 2、混凝土表面未拉毛或拉毛质量差 3、砌筑断砖上墙 4、砌体瞎缝 5、砌体洞口缺陷 6、斜顶砖施工缺陷 7、混凝土与砌体交接面挂网处理差 8、管线开槽固定差质量差 9、管线槽不封堵直接粉刷 10、烧结砌体浇水时间不合理 11、较大箱体箱周边开裂 12、抹灰单层厚度过厚 13、抹灰砂浆使用砂浆王 14、干燥高温季节抹灰面未养护 15、抹灰完成面开槽穿管 16、空鼓修补后二次开裂、空鼓 (本文来源于网络,由华春建设工程项目管理有限责任公司www.huachun.asia编辑整理,版权归原作者所有,如有侵权,请及时与我们联系,我们将在24小时内删除。) 关注华春公司微信公众平台,每天可获取最新行业资讯
|