机电工程(水暖电)管线综合的基本步骤% i0 l& ?7 X9 a, w6 l1 e0 z
1)熟悉各专业图纸,不仅仅是本专业的,包括其他专业的图纸9 N) W6 X2 B2 K- _1 i+ i3 {
) c Y d2 z9 ? U
2)处理底图
5 S: I9 I* z# l v; w4 {
- ^$ E( C. Q! Q( H- ^& E1 `5 e* h6 A3)根据标高要求,完成各专业管线的标高(做法参考下述管线综合的思路)
' r% x+ ?' @4 P4 N
7 F' t& p) J! h& n5 o4)根据需要完成剖面图的绘制
4 }" @; I% V" O 7 V& T9 Y; D2 {" j
5)将完成的各专业图纸分开,分别出图。; U9 `( q8 F7 E3 U7 z
# k# z$ U8 m8 c. b# \5 e2 a机电工程(水暖电)管线综合的基本原则/思路
+ }+ ^9 q+ n, }; W3 w
6 P, r1 n9 f Y6 B8 S X; w- f1)管线综合应以暖通专业为主,水电专业为辅,因为暖通的风管最大。水暖电如果出现打架、互不相让时,由项目经理进行协调。最后由专人进行汇总,绘制最终的管线综合图纸。- w( C: ^ E' Q6 g7 Z6 Q+ T
' y* ^5 m# U" z9 I2)暖通的风管如果不止一根,一般来说,排烟管宜高于其他风管;大风管宜高于小风管。两个风管如果只是在局部交叉,可以安装在同一标高,交叉的位置小风管绕大风管。
, f- M+ g' A: R9 n7 I7 `6 }* H + @# v" }3 }2 G1 [' S4 M$ H! l- i& _
3)水管方面,有压管绕无压管。
/ |" Y2 F k) f; @7 T6 l
, c/ B/ ?6 q3 m# |! e4)空调水平干管宜高于风机盘管。
9 _3 r! g% T0 n3 P6 [ L+ l) G1 K
/ }4 I9 T2 d& s* z7 j8 u5)冷凝水应考虑坡度,吊顶的实际安装高度通常由冷凝水的最低点决定。3 j3 G- Z! K3 C) q* A
" Z" J+ E& K& x0 J) W
6)电气专业桥架安装比较自由,可以见缝插针,建议先把空调、给排水的管道安排好,再考虑桥架的空间。桥架不宜安装在水管的正下方。
9 i. q9 v% K% s
8 f( E0 x& R, ~1 x1 B9 ?7)给排水的管道较多,有条件的情况下建议其单独占一段水平空间,不与空调管道并行。但是高度紧张时这样的想法是很难实现的。实在安排不下时,让个别水管穿梁。如果穿梁都无法解决吊顶的问题,那只好改系统了,比如水管全改成竖向系统,不走水平管。, G5 f# J, d9 a' r
- s: h# \3 [4 ]! W" w* D! L: N6 X
8)从走道进入房间的新风支管如果与梁或者其他管道打架,可以改用软风管,自由弯曲,绕开障碍物。
. Y0 Q$ s" ~6 z* }
0 Q6 M+ m1 m3 P1 e/ M6 R9)走道吊顶里不能全部摆满,要留出一定的操作空间,便于以后检修。3 N1 h) D- F" X; C
5 c- f l! s' w& B9 o# x) q10)复杂的工程,图纸是画不清楚的,要靠施工单位在现场做综合
* m- m. W# w, F( y* @
# r- m& H, N: q/ X# C补充:公共走道内考虑到安装空间小桥架、母线、喷淋在最上面,风管、水管在下面,遇见打架,电管和水管让通风管,电管让水管。7 U5 R' D* v/ @' Q
|
|