EaBIM一直以来积极响应国家“十二五”推进建筑业信息化的号召,对建筑领域的信息技术开展深入技术交流和探讨!致力于打造“BIM-建筑师-生态技术”三位一体综合资源交流共享平台,希望为BIM与可持续设计理念及技术的普及做出微小的贡献!!!

EaBIM

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
查看: 858|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[MagiCAD] 求助:magicad供热系统创建遇到的问题

[复制链接]

26

主题

200

帖子

1610

积分

BIM经理

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

积分
1610

社区QQ达人

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-7-14 09:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
创建供水系统水温只有一个选项4℃,创建回水系统水温只有一个选项10℃ , 确认的时候会提示供水温度低于回水温度,这算是magicad自相矛盾么? 还有想单独取出散热器族文件时候又提示必须创建系统!!!! 怎么破 求高手指教" D7 H3 s3 i+ x; t5 ]$ h8 l" q2 L
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对

0

主题

8

帖子

46

积分

BIM书童

Rank: 1

积分
46
2F
发表于 2014-7-14 12:52:55 | 只看该作者
系统类型是在Revit里面定的,温度也是在做系统类型的时候设定的,MagiCAD是在系统类型的基础上设定系统。所以你需要先在Revit的项目中新建采暖或制冷的系统类型,并设定温度,然后再利用MagiCAD来新建系统。9 M$ }- b( t5 @ 实际上这个牵扯到Revit MEP部分的三个概念:系统分类、系统类型和系统。9 r. B( g. L5 H$ I Revit做机电设备族的时候,加的专业管道接口,那个对应的是系统分类,这是Revit的核心,是改不了的。 g+ c6 v) i% {4 u$ z Revit项目浏览器里面可以看到的是系统类型,每个系统类型至少要有一个存在,就是你删除Revit项目浏览器中的“系统”的时候,删除到最后一个,总是删不掉的原因,那个其实是“系统类型”。 9 Q2 E( }. W. `! oRevit系统浏览器中可以看到的是系统,设备和管道连接之后,实际上是归属到设备所属的“系统”下了。* Y2 t$ c9 f$ G! S, T) J 以通风为例,做风口族的时候,选择的接口是排风的,这个是“系统分类”;然后Revit项目浏览器中的“防排烟”,就是在这个分类下的“系统类型”;等你想做“电梯前室排风”的时候,这个就算是“系统”了。0 I+ s' B+ H0 s8 P7 g/ Z * _) y6 J: v5 f' W6 ~' n3 F
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|EaBIM网 ( 苏ICP备2020058923号-1  苏公网安备32011502011255号

GMT+8, 2024-12-1 00:27

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表