100E币
建筑的模型和mep的模型对不齐 两个模型是建筑和暖通的 先把建筑的模型打开以后 然后附加或是合并暖通的模型都是一个结果 都是跑偏啦 我也试过在revit里面把暖通模型链接过去 然后导出nwc格式 但是把导出的nwc放到nw软件中 发现之后建筑的模型 mep的模型根本不显示 很蛋疼 求各位帮忙解答一下

最佳答案

查看完整内容

1、把两个项目附加在一起,打开选择树,选择要移动的项目; 2、点击审阅选项卡,点击点到点测量; 3、点击测量菜单下三角符号,点击变换选定项目。 4、一个立面调整完毕后再到另一个里面调整。 5、也可以在revit里面设置坐标,具体方法参见论坛内教程。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏2 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对

相关帖子

   爷就活一骄傲°
                           

                                                                                                              ------黑爷

5

主题

503

帖子

2107

积分

BIM经理

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

积分
2107
2F
发表于 2013-4-24 13:30:16 | 只看该作者
1、把两个项目附加在一起,打开选择树,选择要移动的项目;

评分

参与人数 1E宝 +2 E币 +10 收起 理由
mikegjj + 2 + 10

查看全部评分

点评回复

使用道具 举报

5

主题

503

帖子

2107

积分

BIM经理

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

积分
2107
3F
发表于 2013-4-24 13:42:08 | 只看该作者
在revit里设置好坐标,导出后附加了没有问题。
点评回复

使用道具 举报

5

主题

503

帖子

2107

积分

BIM经理

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

积分
2107
4F
发表于 2013-4-24 14:27:34 | 只看该作者
亲,不要忘了E币啊。
点评回复

使用道具 举报

5F
发表于 2013-4-24 16:41:26 | 只看该作者
还有一个解决办法

Revit里面统一项目基点的数值  
点评回复

使用道具 举报

2

主题

125

帖子

199

积分

BIM工程师

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
199
6F
发表于 2013-4-27 13:34:33 | 只看该作者
楼上都解决了,还是建议以后导入nw中采用FBX,模型的细节会多点,呵呵[/quote] 请问FBX导入后,背景颜色可以进行调整吗?之前尝试用FBX导入,可是背景颜色无法进行调整,不知道是不是哪里设置的问题,请教一下,呵呵
点评回复

使用道具 举报

8

主题

490

帖子

731

积分

BIM项目负责人

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积分
731
7F
发表于 2013-4-28 10:01:05 | 只看该作者
学习了
点评回复

使用道具 举报

2

主题

203

帖子

479

积分

BIM专业负责人

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
479

社区QQ达人优秀会员勋章

8F
发表于 2013-4-28 10:33:56 | 只看该作者
建议在revit中建筑设备用一套轴网导入到nw中会自动对齐
点评回复

使用道具 举报

0

主题

65

帖子

155

积分

BIM工程师

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
155

社区QQ达人

9F
发表于 2013-5-28 15:01:55 | 只看该作者
在revit里设置好坐标,导出后附加了没有问题。[/quote] 怎么设置?求科普
点评回复

使用道具 举报

0

主题

65

帖子

155

积分

BIM工程师

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
155

社区QQ达人

10F
发表于 2013-5-28 15:03:08 | 只看该作者
还有一个解决办法 Revit里面统一项目基点的数值[/quote] 能不能具体点?如何操作?

点评

就是截图的显示啊 调整原点的坐标  详情 回复 发表于 2013-5-28 15:19
点评回复

使用道具 举报

11F
发表于 2013-5-28 15:19:52 | 只看该作者
小布的小 发表于 2013-5-28 15:03
能不能具体点?如何操作?

就是截图的显示啊  调整原点的坐标  
点评回复

使用道具 举报

0

主题

65

帖子

155

积分

BIM工程师

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
155

社区QQ达人

12F
发表于 2013-5-28 17:33:35 | 只看该作者
xingeshijie 发表于 2013-5-28 15:19
就是截图的显示啊  调整原点的坐标

那不是默认都是零的吗?在NW里怎么调能不能教下。谢谢了
点评回复

使用道具 举报

0

主题

65

帖子

155

积分

BIM工程师

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
155

社区QQ达人

13F
发表于 2013-5-29 10:02:32 | 只看该作者
zhanzgy2013 发表于 2013-4-28 10:33
建议在revit中建筑设备用一套轴网导入到nw中会自动对齐

怎么实现?
点评回复

使用道具 举报

2

主题

203

帖子

479

积分

BIM专业负责人

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
479

社区QQ达人优秀会员勋章

14F
发表于 2013-5-30 08:36:53 | 只看该作者
画设备的时候用建筑的标高轴网画
点评回复

使用道具 举报

*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|EaBIM网 ( 苏ICP备2020058923号-1  苏公网安备32011502011255号

GMT+8, 2024-11-25 20:41

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表