本帖最后由 mhlf1103 于 2017-9-7 19:24 编辑 a5 a6 P+ Y T0 Y' R
9 X% k! @6 h6 o% I( A+ [* t
在建模实践中,风管翻命令有时会出现这样的问题:一层能完成风管翻模,而二层及以上均不能完成风管的自动翻模,系统显示为“管件图层不能为空”,其原因是二层以上的风管翻模命令不能拾取管件图层所致。 一但遇到这种情况,解决方法如下:& f* _+ ], }3 O4 Y& V
x- ^& _, i0 g H5 t 1、把需要翻模的CAD图纸连接到F1,打开翻模目的楼层平面与F1平面同屏显示,用于观察翻模结果
+ D4 F0 _( T& ?7 D3 ?% F0 v 2、打开风管翻模命令/ \2 l/ U" q+ |4 b! W" V0 `2 y
3、选取翻模目的楼层
* ^; P/ V7 R3 V2 P, C 4、拾取风管中心线、边线、标注和管件图层并确定8 l% U" x6 Y$ C0 C5 Q% X! k
试试,是否解决了问题?
; z% ^) P8 }, o3 k0 i& c1 z$ E+ h# Q* `) ^
$ _0 g* q- Z2 b6 g补充内容 (2017-9-15 09:14):
4 M8 }) w5 M: d7 ~0 x$ a# a. G5 R$ b6 c8 M* {
9 m" q8 z$ w! `
F1CAD链接到F1,风管生成标高F1,能拾取管件图层,翻模成功。
" V/ T% ?4 h- G. }3 w& B5 W( V) a
4 R7 x9 r3 p' D* x- l! D5 O0 f4 |$ K. x! W
F2CAD链接到F2,风管生成标高F2,不能拾取管件图层,翻模失败。# \ f$ S0 i; L) T& h4 T
- j4 T+ E" J# U7 d
( ]- Q8 @- N' \6 m' r
% z2 p* ~" U9 y" W6 n! g6 L- z: Y. V
' i7 I7 K, v8 R! s1 u. M
将F2CAD链接到F1
. e% W1 x! H' q+ @4 E$ @
& H& |4 G- p5 V& A9 V
; ], J4 C2 n. c o; ~3 e1 w在F1平面,风管生成标高F2,能拾取管件图层,翻模成功 |
|