本帖最后由 鸿业BIMSpace 于 2016-4-20 09:23 编辑 6 T( V) V3 m' u7 D0 d
0 h) C) a. `. y 首先明确一个概念,那就是revit中视图的机制: 在revit中,所有的视图都只不过是你观察既有图元的“视角”。无论你当前视图中是否观察的到,存在便是存在。
$ m) w. T7 [ E. S/ w6 i9 j 那么也就是说,实际上当提示图元不可见的时候,只是说,你绘制出来了,但是你看不到他。9 v) m, y. c0 G2 V% J I) n
大体来说,图元不可见只有两个可能:①该图元不在视图范围内;②该图元虽在视图范围内,但被隐藏或不允许显示。
; J& F8 k& M3 [9 D 一、关于视图范围& h, [2 @' y! ~" x ?; f7 Q
视图范围分为两个部分,一个是平面的纵深,另一个是平面与三维的“可见框”。
5 k6 w2 l; `# H$ S$ y 1.平面纵深。, {) E/ P3 G/ ~- }+ u- i$ q& a3 x
既然是三维图元的平面表达,就必定涉及了高度问题。在revit中,次属性为视图范围(在视图属性栏中)。+ Q) n8 I' L0 c7 e8 L J! J$ H
可以看见的是,这里面总共有六个属性、八个位置。5 H0 z1 Q! }1 R" X# F) B0 p
①主要范围:你所要观察到的,和本层标高相关的主要范围,字面意思很好理解。+ Q1 J3 D, b7 Q% M2 C9 n2 f
②视图深度:主要范围底部以下的。深度,也是字面意思。具体设置在叙述完主要范围后补充。
9 i) [: r6 ?/ Q- [ 在主要范围内,又细分为:顶、剖切面、底。三个也都很好理解,都是字面意思。顶剪裁平面和底剪裁平面表示视图范围的最顶部和最底部的部分。剖切面是一个平面,用于确定特定图元在视图中显示为剖面时的高度。可以理解为,在视图范围内,横切一刀,这一刀即为剖切面的平面。
' t$ C9 n- D" L/ r! g) \6 L+ ~ 关于这几个属性包括视图深度的设置,除剖切面在对于楼层标高的选择默认为相关标高(即你所处的楼层平面所依附的楼层标高)外,其它可做选择:向上的范围边界有相关标高、标高之上(相关标高之上的标高)、无限制(字面意思:选择此项后,偏移量不可设定且为灰显状态)、向下的范围边界有相关标高、标高之下(相关标高之下的标高)、无限制(同上)。
# O: x# }7 F$ T3 R& w 重点说下剖切面: D3 i. ]# O- b2 h
由于连同剖切面共计四个平面对深度进行可分割。那么图元的位置基本可以分为如下情况:
- K/ z4 w& t5 O# [1 _1 A ①位于剖切面之上、顶裁剪之下: T1 q& L( ^# D2 c2 }0 P
在这种情况下,只有族类别为窗、橱柜和常规模型的图元才会以投影线型显示。其他所有图元不会显示(管道、风管、桥架及其管件、附件除外)。
" h: X% v) D, Y1 y- k, [ ②位于剖切面之下、底裁剪之上:使用投影线宽进行绘制。
: ~2 f( {" `, G$ h1 q m ③被剖切面正好剖到:9 _: \, w& u, B9 p2 L
在这种情况下,有剖面线宽的图元类别的图元,将以剖面线宽绘制;没有剖面线宽的图元类别的图元,当然不能以剖面线宽进行绘制,而是以投影线宽进行绘制。; [/ O1 N' S( k3 A" [
例外情况如下:2 y& w7 X# x* x4 x
当墙体顶部距离底裁剪平面不足两米,且顶部约束为未连接时,即使墙体与剖切面相交,仍然会显示为投影。6 G" W( f7 U1 C# J9 Z7 N j
不可剖切族永远用投影线绘制。不可剖切族包括:栏杆、详图项目、电气设备、电气装置、环境、家具、家具系统、照明设备、机械设备、停车场、植物、卫浴装置、专用设备。
. G* P5 X; [5 P u4 ]( Y) ]) r1 a4 U ④位于底裁剪之下、视图深度之上:9 z+ k/ {7 `: I9 h1 _
这一部分图元会用“超出”线型进行绘制。但是有一种例外情况:7 [3 j; J0 P* z$ t; |) |. [4 V
位于主要范围底,即底裁剪平面,之下4英尺(约1.22米)以内的楼板、结构楼板、基础底板、楼梯和坡道。会使用投影线型进行绘制。3 d* Z: W b: ^1 b* k, |7 C
2.视图范围框
^2 u: z. D1 u" _$ c/ W 在平面视图中,有裁剪视图的选项:三维中有剖面框的选项:剖面有剖切深度等。如果图元存在于裁剪范围或剖面框范围之外,那么图元必然不可见。
; t, X! G0 x" R7 f4 i+ V 二、关于视图可见性9 j$ I, f7 V! Y9 x! r5 O
如果你确保自己的图元在整个视图范围内,然是仍然不可见。那么原因只有一个,那就是被隐藏了。
1 B# N. e) g+ q. I 1.规程问题:除结构规程下会隐藏非结构属性墙体外,其它所有图元在任何规程下不会被隐藏,只是显示方式可能会略有变动。
) i0 a1 @& w2 ^+ E 2.在“可见性/图形替换”(快捷键VV)下,该类别前面可见性的对勾未勾选。如,“管道”前面的对勾未勾选,则在当前视图下,管道不可见。
/ i% C- @- [1 d$ I' G5 z" b I 3.在“可见性/图形替换”下的“过滤器”中,某过滤器可见性的对勾未勾选,则符合该过滤条件的图元在当前视图下,不可见。7 M* }8 q6 ]9 s( I+ ]1 u
4.被人为的隐藏。重置临时隐藏/隔离的快捷键是HR,或者手动到下面的小眼镜里面找。永久隐藏则需要在点亮下面小灯泡的情况下去隐藏并恢复显示。
1 O* O! z& I9 D( U4 J! K% j7 ]4 c* O! u& j+ P: X9 X
出处:作者-崔喜莹 (贴子发时因疏忽,未标明出处,现补充说明。)! N3 B8 n' O7 }. M3 P
+ _; l) |& q5 {+ w2 \) }$ W- T5 ]5 Z% J1 Q) s3 I- Q
|
评分
-
查看全部评分
|