这样变径可以么 感觉有点怪 # h) _; R% B' U% K
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对

1

主题

809

帖子

972

积分

BIM项目负责人

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积分
972

优秀会员勋章

3F
发表于 2013-7-3 12:37:20 | 只看该作者
族是做得出來沒問題啦... # l( @0 D- k$ P+ q只是...有這樣變的嗎= ="1 w o& O" Y& V 沒看過...Orz + L, S. M' p" @# h( z

13

主题

168

帖子

305

积分

BIM专业负责人

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
305

社区QQ达人

5F
 楼主| 发表于 2013-7-3 20:44:26 | 只看该作者
族是做得出來沒問題啦...1 t; ~$ e, E& J! b: c! ` 只是...有這樣變的嗎= =" 2 z, E. ~# ], f+ q5 a# r/ y9 [沒看過...Orz[/quote]* |, J0 Z+ N. {- o 实际施工 是先延长再变径么+ q, Q- Z/ \: y4 U4 y* D) h; A

1

主题

809

帖子

972

积分

BIM项目负责人

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积分
972

优秀会员勋章

6F
发表于 2013-7-4 08:10:03 | 只看该作者
实际施工 是先延长再变径么[/quote]7 M. F' y& M I6 H# t+ o/ ~: c 台灣這邊我看到的是這樣沒錯 3 s$ o. B; ]3 g. }, c. Y$ E' ~9 w大陸我就不清楚了@@ # o$ L U: y. g

13

主题

168

帖子

305

积分

BIM专业负责人

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
305

社区QQ达人

7F
 楼主| 发表于 2013-7-4 08:40:11 | 只看该作者
台灣這邊我看到的是這樣沒錯 * K" S' F2 o8 j- q) }大陸我就不清楚了@@[/quote] 8 R4 u3 o, {$ A1 N* Y: E2 k好的 谢谢!: }3 [, V# X8 p! X( m% ?) g3 {
8F
发表于 2013-7-5 14:47:20 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

18

主题

279

帖子

5636

积分

BIM专家

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积分
5636
9F
发表于 2013-7-5 15:20:41 | 只看该作者
在实际施工中应该是先管径相同,再接大小头的 " Y: u$ @$ Q2 G9 Y1 D5 i0 P' |4 Z4 ]+ R$ z8 i$ V; j* Y" u3 F

点评

這個方式正解~ 感謝分享@@  详情 回复 发表于 2013-7-9 11:12

13

主题

168

帖子

305

积分

BIM专业负责人

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
305

社区QQ达人

10F
 楼主| 发表于 2013-7-5 17:07:13 | 只看该作者
在实际施工中应该是先管径相同,再接大小头的[/quote] / g6 b! A+ f* ^- m恩 知道了 谢谢!这个变径可以的吧 4 [0 M7 i; @ i, a2 d8 z

1

主题

809

帖子

972

积分

BIM项目负责人

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积分
972

优秀会员勋章

11F
发表于 2013-7-9 11:12:29 | 只看该作者
在实际施工中应该是先管径相同,再接大小头的[/quote] 4 e5 u' P7 ^2 V; v5 @這個方式正解~4 r7 i) z& M; u" L+ | 感謝分享@@ : c$ c; }6 p1 f$ ^8 ~3 w# S+ r& b( C