EaBIM一直以来积极响应国家“十二五”推进建筑业信息化的号召,对建筑领域的信息技术开展深入技术交流和探讨!致力于打造“BIM-建筑师-生态技术”三位一体综合资源交流共享平台,希望为BIM与可持续设计理念及技术的普及做出微小的贡献!!!

EaBIM

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
查看: 367|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[话题讨论] 钢结构在涂料、涂装遍数厚度方面有哪些要求?

[复制链接]

3

主题

14

帖子

83

积分

BIM助工

Rank: 2Rank: 2

积分
83
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-12-11 14:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 释义
钢材容易锈蚀是其主要缺陷之一,钢结构的腐蚀是长期使用过程中不可避免的一种自然现象,由腐蚀引起的经济损失在国民经济中占有一定的比例,因此防止结构过早腐蚀,提高其使用寿命,是设计、施工、使用单位的共同使命。在钢结构表面涂装防腐涂层,是目前防止腐蚀的主要手段。过去施工单位往往对涂装工程重视不够,给钢结构的应用带来负面影响,因此对涂料、涂装遍数、涂层厚度进行强制性要求是必要的。
2 措施
1)钢结构防腐涂层一般分底漆、中间漆、面漆,油漆的种类、型号、颜色应由设计确定。油漆的配制应按其说明书的规定进行,不得随意添加稀释剂,且当天配制当天使用。
2)除锈后的金属表面与涂装底漆的间隔时间不应超过6 h,涂层与涂层之间的间隔时间,应以先涂装的涂层达到表干后再进行下一层的涂装为标准,一般涂层的间隔时间不少于4h。
3)涂装时的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求,当产品说明书无要求时,环境温度宜在5~38℃,相对湿度不应大于85%。涂装时构件表面不应有结露,涂装后4h内应保护免受雨淋。
3 检查
涂料、涂装遍数全数检查,涂层厚度按构件数抽查10%,且同一类涂层的构件不应少于3件。涂层厚度用干漆膜测厚仪实测。
注意事项:
1)由于每种涂料(油漆)完全干透的时间不同,从几小时至几十个小时,甚至若干天后才能彻底干透,如果测量每层厚度,涂装的时间就很长,工程上不现实,因此只检测涂层总厚度。当涂装由制造厂和安装单位分别承担时,才进行单层干漆膜厚度的检测。
2)每个构件检测5处,每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。每处3个测点的平均值应不小于标准涂层厚度的90% ,且在允许偏差范围内;3点中的最小值应不小于标准涂层厚度的80%。
3)标准涂层厚度是指设计要求的涂层厚度值; 当设计无要求时,室外应为1 5 0 μm , 室内应为125μm 。
4 判定
1)涂料、涂装遍数及涂层厚度的抽查结果均符合设计要求及本条文对涂层厚度的要求时, 应予以验收。
2)凡不符合上述第l项规定时,施工单位应采取返工修补等措施,满足上述第1 项的要求, 否则不得验收。
3)涂料、涂装遍数及涂层厚度未经检验的钢结构不得使用,否则视为严重违反强制性条文行为。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
www.tianyouwang.net

0

主题

4559

帖子

1432

积分

BIM经理

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

积分
1432
2F
发表于 2016-1-19 07:08:08 | 只看该作者
享受孤独,地球不会因为只有你一个人而停止转动,也许她会很晚才出现,在此之前,你要学会正确利用时间,并且让自己发光发亮。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|EaBIM网 ( 苏ICP备2020058923号-1  苏公网安备32011502011255号

GMT+8, 2024-11-25 11:28

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表