EaBIM一直以来积极响应国家“十二五”推进建筑业信息化的号召,对建筑领域的信息技术开展深入技术交流和探讨!致力于打造“BIM-建筑师-生态技术”三位一体综合资源交流共享平台,希望为BIM与可持续设计理念及技术的普及做出微小的贡献!!!

EaBIM

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
查看: 2389|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[已经解决] 按照施工图用Revit画楼梯平台做不好

[复制链接]

3

主题

7

帖子

10

积分

BIM书童

Rank: 1

积分
10
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-9-20 22:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照施工图用Revit画楼梯做不好 单位让做模型 我发现怎么都做不好 看了大样 台阶数 踏步高 宽都对 但是Revit 做的楼梯平台高度就是和 施工图 不一样高 不知道能否解决 求高人讲解
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
2F
发表于 2012-9-21 11:52:38 | 只看该作者
一般情况下是OK的

这样的话  我觉得一定要保证平台的高度是对的
和MEP协同碰撞 这个是楼梯的关键
因为管线可能从平台底下穿过

可以先用楼板把平台准确的做出来


再做梯段   

3

主题

74

帖子

136

积分

BIM助工

Rank: 2Rank: 2

积分
136
3F
发表于 2012-9-21 13:17:47 | 只看该作者
如果你用的是11、12版本,采用“整体浇注类型”的楼梯时,在设置楼层高度的时候就需要减掉一个踏板的高度。 13版本的话就不用扣减。 另外,建议你附上CAD图片和你做的楼梯剖面图,这样才能更让人看懂你的问题

2

主题

46

帖子

593

积分

BIM专业负责人

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
593
5F
发表于 2013-1-12 20:54:21 | 只看该作者
施工图的楼梯一般习惯都是平台取整数,然后踏步均分,不过RV的楼梯最大的问题在于如果上下跑的踏步高度不同的时候就必须单独建立某一跑。要么呢就自己设计一个楼梯族自己用
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|EaBIM网 ( 苏ICP备2020058923号-1  苏公网安备32011502011255号

GMT+8, 2024-11-24 06:45

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表