首先明确一个概念,那就是revit中视图的机制: 在revit中,所有的视图都只不过是你观察既有图元的“视角”。无论你当前视图中是否观察的到,存在便是存在。
& F& M7 Z( {; i" U 那么也就是说,实际上当提示图元不可见的时候,只是说,你绘制出来了,但是你看不到他。
, @3 k' {4 q' A$ s 大体来说,图元不可见只有两个可能:①该图元不在视图范围内;②该图元虽在视图范围内,但被隐藏或不允许显示。/ ^8 p8 i4 s! k2 Z. b {+ I
一、关于视图范围* x" j1 H' e7 ]$ {* ]; O
视图范围分为两个部分,一个是平面的纵深,另一个是平面与三维的“可见框”。! C; K$ p( ^7 ~$ E
1.平面纵深。( C% t: n. |5 x" o; _; w
既然是三维图元的平面表达,就必定涉及了高度问题。在revit中,次属性为视图范围(在视图属性栏中)。
) h5 | F. g* c' Q0 s 可以看见的是,这里面总共有六个属性、八个位置。& K+ l% \& N% _$ V6 _. |1 S9 ~
①主要范围:你所要观察到的,和本层标高相关的主要范围,字面意思很好理解。2 e* @: }0 o: K
②视图深度:主要范围底部以下的。深度,也是字面意思。具体设置在叙述完主要范围后补充。
: Y( R# ]" a1 n" J 在主要范围内,又细分为:顶、剖切面、底。三个也都很好理解,都是字面意思。顶剪裁平面和底剪裁平面表示视图范围的最顶部和最底部的部分。剖切面是一个平面,用于确定特定图元在视图中显示为剖面时的高度。可以理解为,在视图范围内,横切一刀,这一刀即为剖切面的平面。. J( [8 w; Z- d& f- P- Q% L$ A! {4 C
关于这几个属性包括视图深度的设置,除剖切面在对于楼层标高的选择默认为相关标高(即你所处的楼层平面所依附的楼层标高)外,其它可做选择:向上的范围边界有相关标高、标高之上(相关标高之上的标高)、无限制(字面意思:选择此项后,偏移量不可设定且为灰显状态)、向下的范围边界有相关标高、标高之下(相关标高之下的标高)、无限制(同上)。
* M) B# Q8 f) }2 ~ 重点说下剖切面7 \ O6 S! d# f0 q7 H& p' B4 D) l1 q
由于连同剖切面共计四个平面对深度进行可分割。那么图元的位置基本可以分为如下情况:6 X! R' h+ m* \9 [
①位于剖切面之上、顶裁剪之下:
0 d* Q: a, D- v! N3 W 在这种情况下,只有族类别为窗、橱柜和常规模型的图元才会以投影线型显示。其他所有图元不会显示(管道、风管、桥架及其管件、附件除外)。& u8 X; h5 D5 z% O
②位于剖切面之下、底裁剪之上:使用投影线宽进行绘制。3 h2 N% \) S% U: g/ T) v
③被剖切面正好剖到:8 @3 z6 S& y/ A# m' o
在这种情况下,有剖面线宽的图元类别的图元,将以剖面线宽绘制;没有剖面线宽的图元类别的图元,当然不能以剖面线宽进行绘制,而是以投影线宽进行绘制。
8 z' v5 x( g# _( X* i* _ 例外情况如下:4 A/ |& n+ D, T& B. e
当墙体顶部距离底裁剪平面不足两米,且顶部约束为未连接时,即使墙体与剖切面相交,仍然会显示为投影。
* I' k$ F. M& a 不可剖切族永远用投影线绘制。不可剖切族包括:栏杆、详图项目、电气设备、电气装置、环境、家具、家具系统、照明设备、机械设备、停车场、植物、卫浴装置、专用设备。
$ r+ e( y2 s2 b$ i$ h ④位于底裁剪之下、视图深度之上:
. A: e! P7 f0 ` G 这一部分图元会用“超出”线型进行绘制。但是有一种例外情况:8 P0 s: G& G( ^0 s# A/ r
位于主要范围底,即底裁剪平面,之下4英尺(约1.22米)以内的楼板、结构楼板、基础底板、楼梯和坡道。会使用投影线型进行绘制。6 Y& U; Y! g, A
2.视图范围框; n6 d: q: u1 X0 M3 Y
在平面视图中,有裁剪视图的选项:三维中有剖面框的选项:剖面有剖切深度等。如果图元存在于裁剪范围或剖面框范围之外,那么图元必然不可见。
8 {0 ]# X( I! m: ^& d% p 二、关于视图可见性
/ J) h' p5 W Q5 c2 W2 | 如果你确保自己的图元在整个视图范围内,然是仍然不可见。那么原因只有一个,那就是被隐藏了。
9 {: D% L1 ]% b7 x 1.规程问题:除结构规程下会隐藏非结构属性墙体外,其它所有图元在任何规程下不会被隐藏,只是显示方式可能会略有变动。# e3 _, E/ m$ ^% t( P; n6 M7 E4 O
2.在“可见性/图形替换”(快捷键VV)下,该类别前面可见性的对勾未勾选。如,“管道”前面的对勾未勾选,则在当前视图下,管道不可见。" E' f" B9 o- Z( |
3.在“可见性/图形替换”下的“过滤器”中,某过滤器可见性的对勾未勾选,则符合该过滤条件的图元在当前视图下,不可见。- n. C8 g( k2 j0 x8 |
4.被人为的隐藏。重置临时隐藏/隔离的快捷键是HR,或者手动到下面的小眼镜里面找。永久隐藏则需要在点亮下面小灯泡的情况下去隐藏并恢复显示。
( K3 ^2 F# Y1 P: G) c8 e0 D( s
' j2 d" e2 F: C4 w7 Q% B( m出处:作者-崔喜莹 (贴子发时因疏忽,未标明出处,现补充说明。)( ~! F' J! [4 A g% u