[话题讨论] 电气BIM施工图工作中急需解决的问题和困惑

[复制链接]

1

主题

52

帖子

131

积分

BIM助工

Rank: 2Rank: 2

积分
131
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-12-18 14:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想必大家或多或少都有些这方面的疑问,不如拿出来一起讨论?我先抛砖! 7 @. F: D, F+ r, u- E; k1 ]1.Revit中,电气管线有两种。一种是电管,一种是导线。在具体的施工图绘制中到底该如何取舍的?尤其是末端,到底是用管(三维中有表达),还是用导线(可以创建电气系统)?怎么取舍呢?大家怎么看? d) w' x8 o; D A" N) n ^! \9 ] 5 V" ?: C& c. u# Q+ Z1 }
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
2F
发表于 2014-12-18 14:59:01 | 只看该作者
1. 导线是可以携带电流电压信息的(需与设备端连接),他表达的只是设备间的电流流向,而不是真实反应实际施工过程中导线的走向(二维线条,不是实物),作为电气设计师,他需要的是电流电压等设计信息,所以当针对设计时,建议使用导线 " M6 y d/ b, _2 q3 [, t. x A2. 线管是导线的载体,保护导线,定走向的实物存在,作为施工方考虑就是线管的走向,与其他建筑构件的关系。所以当针对施工方时,建议采用线管 R3 r! g1 M8 |+ g' ~% Z* B1 @% y X7 v* w' P j% g

1

主题

52

帖子

131

积分

BIM助工

Rank: 2Rank: 2

积分
131
3F
 楼主| 发表于 2014-12-18 15:18:56 | 只看该作者
1. 导线是可以携带电流电压信息的(需与设备端连接),他表达的只是设备间的电流流向,而不是真实反应实际 ...[/quote] 2 e) R5 G+ \9 u9 e,嗯,THX1 n4 g/ C' a9 K- P* F 6 K& F+ P T M( x$ `