[已经解决] 关于用MEP出图的若干疑问

[复制链接]

2

主题

70

帖子

605

积分

BIM项目负责人

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积分
605

社区QQ达人

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-12-24 17:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位论坛里的大神,想关于用MEP出图有些疑问,望不吝赐教:, p2 K" n. ?# M& e; ] M! i3 D 1、用MEP,水管在平面图中显示的是双线,但目前我们的CAD施工图水图出的是单线的各类线型图,这一块是如何来转换呢?会不会很麻烦呢? 2 Z2 a% T1 t- i2、MEP用到的各种族(阀门、管件等等)在平面图中,显示的方式跟现有的国标图例是有很大冲突的,这个如何来转换呢?工作量会不会很大呢? 2 E. m0 y" K( |7 k8 B7 @" `暂时这两大疑问要先解决。。。 3 k6 e0 c0 c8 [" z " U% ]: N% d- `
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对

2

主题

70

帖子

605

积分

BIM项目负责人

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积分
605

社区QQ达人

2F
 楼主| 发表于 2012-12-24 17:34:29 | 只看该作者
别沉啊,希望有人指点迷津。。。或者在哪可以找到像类似的解决方案{:soso_e101:} ]: P7 a4 S$ L2 w8 |' v9 X ) S/ @$ U" e; }, ?9 e! D

41

主题

445

帖子

1139

积分

BIM项目负责人

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积分
1139
3F
发表于 2012-12-24 19:12:48 | 只看该作者
这个问题好,MEP出图指南8 r Y6 q6 K2 u% z! V4 N3 K/ n 估计会有很多VV的设置内容, G8 U7 Y0 c$ g 2 ?# R8 K/ p4 l: M. ~4 p2 y2 ^4 J0 _

0

主题

83

帖子

181

积分

BIM工程师

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
181

社区QQ达人

4F
发表于 2012-12-25 09:39:48 | 只看该作者
好问题不要沉!这个问题在一些视频上面有讲到一些,教学书上也有讲到,图例方面是在族里面进行修改,把图标改成现在试用的样子。2 l5 s% l! R' w$ c0 B7 i! G) C : ~7 G8 n! ]' d8 S2 Q3 H2 w
5F
发表于 2012-12-25 09:44:13 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
6F
发表于 2012-12-25 14:33:52 | 只看该作者
* g2 N) M& g0 x$ t, K' p* k' ~$ L
对的  7 O0 y! W( _+ j- M3 f' c

6 Q. n% ]+ ?. N5 [9 k/ r第二个问题* }% l8 C5 L$ y0 P: A+ A# Q

$ f9 C1 E6 T& d) p; v$ f8 Z给排水  暖通 电气   图例是大量的     嵌入Revit MEP族  确实需要耗费人力 时间   6 A0 M( Z& I6 K$ t* X
而且可复制性强        一不小心外传其他单位就拿去用了   
! p9 ^: u7 h- O9 \( ^% v. _( q+ Z& X9 [  K
3 q' d$ T8 U( K. r+ f0 l- [
非要做的话 还是导入CAD处理吧6 X  a' t% E9 u) q
' E2 n1 _# G. w' `8 L' b- {0 f

8

主题

162

帖子

3073

积分

BIM总监

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
3073

社区QQ达人

QQ
7F
发表于 2012-12-25 20:27:53 | 只看该作者
嗯,不错!一般都导入CAD把图例做出来,再使用图例~6 h- @) ~' F2 H) Z - \+ h8 W. v3 a 5 L M0 f; K, Z: i

2

主题

70

帖子

605

积分

BIM项目负责人

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积分
605

社区QQ达人

8F
 楼主| 发表于 2012-12-26 14:10:56 | 只看该作者
非常感谢各位的指点,终于有解决的思路了{:soso_e181:} 0 c4 J5 P. d! Q" S: ?7 h: t2 d) J) c6 c+ a* ]; x - [9 C- |$ J" O3 m4 { 5 @6 n4 ^0 |4 F0 j1 G& ?0 i

8

主题

107

帖子

900

积分

BIM项目负责人

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积分
900

社区QQ达人

9F
发表于 2013-1-25 17:39:21 | 只看该作者
首先第一个问题:水管单线和双线可以用视图控制栏中的精细和粗略显示方式切换,在切换单线显示时,需设置管 ...[/quote] r; O: O+ L8 ^wa..大神级回复。。膜拜中- m- _6 d3 o7 W0 _+ K `% }+ o , V$ g/ a3 f/ d; b

2

主题

660

帖子

783

积分

BIM项目负责人

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积分
783
10F
发表于 2013-1-26 09:54:32 | 只看该作者
学习了,谢谢各位大神的指点! # a$ w; H; q( W+ H% R& T. ^) V, {+ r+ v7 o2 R+ ]( B; S+ P3 A # R2 g0 {) J/ N# {( L3 T/ j* [

0

主题

39

帖子

74

积分

BIM助工

Rank: 2Rank: 2

积分
74

社区QQ达人

11F
发表于 2013-8-15 14:10:55 | 只看该作者
暖通的菜鸟前来学习5 Z6 b5 F+ Q, _) i9 ]' F f 9 g: H' S# K2 \0 ` + O% x; a6 K) h8 f/ Y; A

2

主题

352

帖子

655

积分

BIM项目负责人

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积分
655
12F
发表于 2015-5-23 14:40:43 | 只看该作者
楼上回答的很详细啦

5

主题

565

帖子

563

积分

BIM专业负责人

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
563

社区QQ达人

13F
发表于 2015-12-2 10:39:57 | 只看该作者
可以去中国BIM威客平台看看真实项目私活
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|EaBIM网 ( 苏ICP备2020058923号-1  苏公网安备32011502011255号

GMT+8, 2024-11-24 07:03

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表