在平时建模过程中,有时候由于模型较大,例如一些小区或是商场,这样部分楼层的模型结构一样,可以采用复制的形式来加快效率。可是在复制粘贴过程中部分楼层出现“跳层”现象(复制五层粘贴到九层,结果模型在十层或者是七、八层,),我当时粘贴是与选定的标高对齐。不知道大家出现这种情况没有?或者出现了知道是什么原因吗?/ [% j$ M3 X- K) J2 i2 y 4 C" z" |0 }0 m+ q 5 l1 h" a- F. A/ a `+ n0 y - V3 H& O. M" u" Q" E% m! z
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对

479

主题

2521

帖子

1万

积分

admin

Rank: 10Rank: 10Rank: 10Rank: 10Rank: 10Rank: 10Rank: 10Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
14081

终身成就勋章元老勋章特殊贡献勋章

QQ
3F
发表于 2014-12-19 17:44:50 | 只看该作者
关联的逻辑关系比较多    可以分批复制  这样不会出问题  W& ^: f& b+ i$ ?

% `, O# H3 i+ a$ W% h比如专门复制墙体  专门复制门窗  专门复制楼板   
( I; n( K. K: y+ c( k3 I1 Q# S: H7 l. Q
0 ^8 e3 @7 U) m$ ?6 g4 [6 ~
按类别复制比较报销  很多里面的逻辑关联关系分开就不会出错了

2

主题

266

帖子

645

积分

BIM项目负责人

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积分
645

社区QQ达人

4F
发表于 2014-12-20 08:19:59 | 只看该作者
因为模型中有不同的标高参照所以会出现这种情况 & ]$ g: [- S# f5 F3 ~7 |6 ~, y" A( J4 M0 q5 K; h

2

主题

434

帖子

1109

积分

BIM项目负责人

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积分
1109

社区QQ达人

QQ
5F
发表于 2014-12-20 15:57:26 | 只看该作者
如果标准层,在立面图中复制,操作很方便。非标准层的话,谨慎复制 : |7 N# `* o+ T q; v6 c , H8 Y+ u7 W% n1 q

1

主题

50

帖子

144

积分

BIM助工

Rank: 2Rank: 2

积分
144
6F
发表于 2014-12-23 20:46:41 | 只看该作者
选“与选定视图对齐”如何? ; y1 [* E* F, z; S% D! a! d- K2 q2 a( T6 ^9 {

8

主题

148

帖子

481

积分

BIM专业负责人

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
481

社区QQ达人

7F
 楼主| 发表于 2014-12-30 17:02:06 | 只看该作者
如果标准层,在立面图中复制,操作很方便。非标准层的话,谨慎复制[/quote] # j/ |, a: O9 T$ P" L6 B+ B, H: Z我是在三维里面选择,然后选定标高对齐的,它出现偏移是整层的 ; @) q3 c. p) w 1 p6 j4 {9 c5 P5 ~5 Q$ l

8

主题

148

帖子

481

积分

BIM专业负责人

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
481

社区QQ达人

8F
 楼主| 发表于 2014-12-30 17:02:38 | 只看该作者
选“与选定视图对齐”如何?[/quote]1 d2 T. \6 d, z8 y+ C 我就是这样对齐的' @! C* F9 g$ X; D( C& T$ ? $ z' H$ W; O% y, T; l) y$ U

8

主题

148

帖子

481

积分

BIM专业负责人

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
481

社区QQ达人

9F
 楼主| 发表于 2014-12-30 17:03:48 | 只看该作者
关联的逻辑关系比较多 可以分批复制 这样不会出问题 * e" E, Z: h/ Y2 O- v比如专门复制墙体 专门复制门窗 专门复制楼板 ...[/quote]/ o' Y% _' |! a& i 那我MEP也需要分吗?里面就是暖通风管和管件, ' h% r) O1 \; @) k, q' Q5 N. O* V2 ]! l/ G b

8

主题

148

帖子

481

积分

BIM专业负责人

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
481

社区QQ达人

10F
 楼主| 发表于 2014-12-30 17:04:18 | 只看该作者
因为模型中有不同的标高参照所以会出现这种情况[/quote] # ~* P; S0 M% O& p: Z4 r也许是的,谢谢分享!. l" V' A( X+ l' R9 u& m / I8 b6 o) z; T

8

主题

148

帖子

481

积分

BIM专业负责人

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
481

社区QQ达人

11F
 楼主| 发表于 2014-12-30 17:05:19 | 只看该作者
选“与选定视图对齐”如何?[/quote] , e; ?$ e3 p) \' R9 `3 D# s我试试,谢谢分享! ; \) ]" \+ S* V5 }% \( G6 m( _$ G9 m# }, G9 H

2

主题

434

帖子

1109

积分

BIM项目负责人

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积分
1109

社区QQ达人

QQ
12F
发表于 2014-12-30 21:06:47 | 只看该作者
我是在三维里面选择,然后选定标高对齐的,它出现偏移是整层的[/quote] 8 _0 F$ h- o$ ~8 o8 @8 ^% ~8 Z如果是墙、柱上下偏移了,那全选中,过滤后留下偏移的部位,在属性中把偏移值改正过来就是# ^3 y0 ?( ]; H; [/ M 9 x0 H& X' h- ]/ q

8

主题

148

帖子

481

积分

BIM专业负责人

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
481

社区QQ达人

13F
 楼主| 发表于 2014-12-31 08:35:50 | 只看该作者
人生如棋 发表于 2014-12-30 21:06
: r" _4 h$ y5 U4 p5 f如果是墙、柱上下偏移了,那全选中,过滤后留下偏移的部位,在属性中把偏移值改正过来就是