标题: 模型对齐问题--未解之谜
建筑的模型和mep的模型对不齐 两个模型是建筑和暖通的 先把建筑的模型打开以后 然后附加或是合并暖通的模型都是一个结果 都是跑偏啦 我也试过在revit里面把暖通模型链接过去 然后导出nwc格式 但是把导出的nwc放到nw软件中 发现之后建筑的模型 mep的模型根本不显示 很蛋疼 求各位帮忙解答一下
作者: wuke83    时间: 2013-4-24 13:30
1、把两个项目附加在一起,打开选择树,选择要移动的项目; [attach]18459[/attach] 2、点击审阅选项卡,点击点到点测量; [attach]18457[/attach] 3、点击测量菜单下三角符号,点击变换选定项目。 [attach]18458[/attach] [attach]18456[/attach] 4、一个立面调整完毕后再到另一个里面调整。 5、也可以在revit里面设置坐标,具体方法参见论坛内教程。
作者: wuke83    时间: 2013-4-24 13:42
在revit里设置好坐标,导出后附加了没有问题。
作者: wuke83    时间: 2013-4-24 14:27
亲,不要忘了E币啊。
作者: xingeshijie    时间: 2013-4-24 16:41
还有一个解决办法

Revit里面统一项目基点的数值  

作者: caizhu314    时间: 2013-4-27 13:34
楼上都解决了,还是建议以后导入nw中采用FBX,模型的细节会多点,呵呵[/quote] 请问FBX导入后,背景颜色可以进行调整吗?之前尝试用FBX导入,可是背景颜色无法进行调整,不知道是不是哪里设置的问题,请教一下,呵呵
作者: Midu    时间: 2013-4-28 10:01
学习了
作者: zhanzgy2013    时间: 2013-4-28 10:33
建议在revit中建筑设备用一套轴网导入到nw中会自动对齐
作者: 小布的小    时间: 2013-5-28 15:01
在revit里设置好坐标,导出后附加了没有问题。[/quote] 怎么设置?求科普
作者: 小布的小    时间: 2013-5-28 15:03
还有一个解决办法 Revit里面统一项目基点的数值[/quote] 能不能具体点?如何操作?
作者: xingeshijie    时间: 2013-5-28 15:19
小布的小 发表于 2013-5-28 15:03
能不能具体点?如何操作?

就是截图的显示啊  调整原点的坐标  
作者: 小布的小    时间: 2013-5-28 17:33
xingeshijie 发表于 2013-5-28 15:19
就是截图的显示啊  调整原点的坐标

那不是默认都是零的吗?在NW里怎么调能不能教下。谢谢了
作者: 小布的小    时间: 2013-5-29 10:02
zhanzgy2013 发表于 2013-4-28 10:33
建议在revit中建筑设备用一套轴网导入到nw中会自动对齐

怎么实现?
作者: zhanzgy2013    时间: 2013-5-30 08:36
画设备的时候用建筑的标高轴网画