标题: Revit MEP风管标注问题
问题:矩形风管在立面和剖面标注时,宽度和高度显示的是相反的,导致标注出来的宽度和高度也是相反的。例如,500×1600(W×H)的风管,在平面上标注出来就是500×1600,但到了剖面或立面上标注出来就是1600×500。同一风管标签族,同一风管却有两个相反尺寸。请问有没有好的解决办法? [attach]37910[/attach][attach]37911[/attach]
作者: W醉风W    时间: 2014-12-30 10:40
这个问题还确实存在,感觉是软件的问题吧。
作者: V.__    时间: 2014-12-30 12:57
这个问题还确实存在,感觉是软件的问题吧。[/quote] 的确是软件BUG,用标记族已经解决!
作者: V.__    时间: 2014-12-30 12:57
这个问题还确实存在,感觉是软件的问题吧。[/quote] 的确是软件BUG,用标记族已经解决!
作者: admin    时间: 2014-12-30 13:16
典型的常见问题,高亮显示
作者: redmoonworks    时间: 2014-12-30 14:03
看看
作者: jhanser    时间: 2015-1-2 10:31
系统还需改善
作者: 8819271    时间: 2016-1-19 06:46
学会察言观色,不要意气用事,否则会有许多不必要的麻烦。