EaBIM
标题:
MEP风管连接件的问题
[打印本页]
作者:
tcmp4-20
时间:
2014-11-11 14:44
标题:
MEP风管连接件的问题
在MEP 2014中插入风管,画三通的时候载入了Y型三通,然后就是不能使用,检查发现布管系统配置中没有Y型三通这个选项(可看图),求问如何在布管系统配置,连接件配置中设置Y型三通
; [6 I; V3 ^0 d3 R
' ~* T2 S" M$ y) W7 k M
作者:
益埃毕—刘足文
时间:
2014-11-11 14:56
三通族没有调用,下面的接头族换成三通族就ok了!连接类型更改了,相对应的族也要更改!
* q, z% e4 m2 M8 ?2 {# z
* V' _% m/ S% i/ L
作者:
你心太软
时间:
2015-3-24 15:16
入了Y型三通,然后就是不能使用,检查发现布管系统配置中没有Y型三通这个选项(可看图),求问如何在布管系统配置,连接件配置中设置Y型三通