明细表中显示管道标高(中心/底部/顶部)的方法
0 O5 }/ r5 n0 r" }3 W1 j2 y" k6 X
问题:“管道明细表”中可以添加的字段,没有“管道中心标高”(或偏移量、开始偏移量、端点偏移量),如何在明细表中显示管道标高(中心/底部/顶部标高)呢?
6 i2 g4 O$ x5 K3 o9 b- e+ t7 k) i0 w. x }% Q+ Y
方法:在管道属性中有一个“反转立面”参数,经研究,该参数不仅可以添加到管道明细表中,而且等于“管道中心标高”减去“管道内径”的一半。于是可以通过在明细表中添加“计算值”来实现显示管道标高的目的。
" B' O8 c% ]. c0 b7 u) @3 s【详细的图文描述和操作步骤见下文。】; r1 n! [! t& c& t
$ a& b; \" l$ N) W7 H8 N
示例文件下载:(Revit 2014格式)
0 k5 b) J7 u" Y9 o5 x5 Z3 M. s4 g; a, Y
(图1:管道属性中有一个“反转立面”参数)9 o: I }1 n1 f0 E) D4 y8 G3 N
[attach]34636[/attach]3 ^; c9 Z. b) y3 t
8 Z' j n t R
1、“管道明细表”默认可以添加的字段(都是系统自带的参数)如下图,没有“管道中心标高”(或偏移量、开始偏移量、端点偏移量)。
- m2 t( W) J! E6 @( T3 u* O% l( @6 P; @(图2:管道明细表中可用的字段). r0 G \* ^( e3 I6 x
[attach]34637[/attach]. L# \% D2 N: h$ D1 s
! y6 `" K$ A) U2、创建一个“管道明细表”,添加如下字段(包括外径、内径和反转立面)。可以看出,“反转立面”的数值在“明细表”和“属性”中是一样的。! i6 ^+ U6 {" R% Y
【因为明细表无法缩放,文字看起来太小,所以创建了一张图纸,便于查看】4 d" {# e# ]; S5 E! e
(图3:明细表中添加“反转立面”,数值同属性中一致)( Z; E, o/ R# n0 E7 N! p% W. N' Y
[attach]34638[/attach]
& q$ X' _; S6 e(图4:明细表中添加“反转立面”,数值同属性中一致)
% R; X6 _, V0 n- Y* V3 Q[attach]34639[/attach]% Z c3 Q9 y9 U- R: k; f/ V
" i& ], h9 A& v( H9 ~1 c7 Y0 g3、然后在“管道明细表”中添加“计算值”——“中心标高”。规程选“公共”,类型选“长度”,公式为:“反转立面+内径/2”。! {8 L$ v- v1 {$ h
注意:) \! y# ]+ S& S# f! A
(1)计算值的“规程”和“类型”要选对,必须同公式中参数的单位一致,否则无法计算。
: A$ b) @5 _' C, Z4 c. C" o$ m+ @(2)本例中规程选“管道”,类型选“管道尺寸”也可以。
% N9 O3 p U( e: s8 T8 _(3)公式中的“字段”必须是已经添加到明细表中的。
2 ?( W8 W) i; Q/ J4 ^. W/ `; \/ s6 M(4)可以点公式右侧的“按钮”添加字段到公式中,也可以手动输入(但名称必须一致)。
b2 b3 M( ]6 i& W4 n5 l(图5:管道明细表中添加“计算值”:中心标高)
+ }8 E; o' D9 _ v& l/ x3 O1 J; Z[attach]34640[/attach]
& @' b5 `% F' V% Z0 X5 q(图6:点公式右侧的“按钮”添加字段到公式中)
. x% k4 u' ~9 }) _ J[attach]34641[/attach]0 `2 s! O/ b/ _) N# S
(图7:计算值的“规程”和“类型”要选对)
1 E. h& P: |) ~% _1 z2 @[attach]34642[/attach]
$ H" @$ p. y" c, x8 d(图8:公式只能引用明细表中包含的字段)
- K( D8 N. a3 J[attach]34643[/attach]" d4 v2 @9 A; J5 L
4、管道明细表添加计算值“中心标高”后,可以看出“中心标高”的数值均为2750,同“管道属性”和“标注”中的数值完全一样。
! m' r0 Y/ r/ [【反过来印证了:对“反转立面”的理解是正确的】 X1 M% q0 M. h, x
(图9:管道明细表中添加了计算值“中心标高”)
0 M- D- s4 N3 H/ v+ ]- }[attach]34644[/attach]
( H4 X( j/ C. I H1 ^: k/ r; E( T0 t% \0 {/ X" g+ Y- M
5、接着在“管道明细表”中继续添加计算值“管底标高”和“管顶标高”。$ N3 X1 m) Y) x9 j# d
【说明:公式中可以引用明细表中的其它计算值】
5 C- F) h7 x0 d e% y* v( v(图10:添加计算值“管底标高”,引用另一个计算值“中心标高”): l- N: ^2 X% K3 j6 _1 |: w
[attach]34645[/attach]
# W1 f; n( A5 m& \2 c(图11:添加计算值“管顶标高”,引用另一个计算值“管底标高”)3 w4 @& z/ B: X n: O* _
[attach]34646[/attach]" @# P% x+ F) n& b& g% z9 j
, l) N- K; F9 H6、管道明细表中添加计算值“管底标高”和“管顶标高”后,可以看出其数值同用“高程点”标注的数值完全一样。
, `& ?, c, g3 k" k# ^(图12:管道明细表中添加了计算值“中心标高”、“管底标高”和“管顶标高”)
! Q. c& E6 {# m3 @- [7 q[attach]34647[/attach]& @ Y3 z6 `9 @: v( R
9 j. s2 O0 L- z- M7、为了便于大家理解,将“管道标高、内径、外径、反转立面”之间的关系用如下图13表示出来。
(图13:管道标高、内径、外径和反转立面之间关系的示意图)
[attach]34648[/attach]' W; ~0 K) g; _6 m7 M4 q( t, H
__________________________________________________; [. U; |- j' Z* _- i+ j
补充:非±0.00层管道的标高
+ h! R! S8 `3 h& Q7 j1 H+ ~非常感谢坛友“sos123”的提醒,管道属性中的“反转立面”显示的高度,都是相对于±0.00高度的,而不是当前楼层高度。因此计算出来的“中心标高、管底标高、管顶标高”也是相对于±0.00高度的。1 N7 j0 Q: b7 Y- ~5 z+ q( ~
& m9 @/ p+ q$ ^( ](图1:不同楼层管道的“反转立面”都是相对于±0.00的)/ C: b$ e6 b7 x7 u1 M9 I4 ~' P. i8 [1 ?7 Z7 N
[attach]34724[/attach]3 a7 K& m2 \8 B3 M# m4 G
(图2:计算出来的“中心标高、管底标高、管顶标高”也是相对于±0.00)- @. H3 g2 h4 r8 g+ p" _6 S
[attach]34725[/attach]6 }" Q* ^& Q9 D4 K) D! }5 w( p9 d
4 i' ]6 z1 M" ~. W
那如何使明细表中的“管道标高”都是相对于当前楼层的呢?
% j- f8 s o" r, b方法如下:
& k, x a, y4 p- f+ v, P& ]1、按上述方法创建管道明细表并用“计算值”添加管道标高(中心/底/顶),明细表中会显示所有楼层的管道。! h: F' C- g' @. D H
(图3:明细表显示所有楼层管道), ]- r$ X8 Z7 g1 j1 P4 s, y/ b
[attach]34726[/attach]4 K5 R. E3 o) S5 q$ Y5 f- h
# x1 m9 ]% U) D2、复制创建的“管道明细表”,有几层就复制几个,并按楼层重命名。用明细表的过滤器(过滤条件为”反转立面“)将不同楼层的管道分开。% { o! b* {1 j: O1 b s
(图4:用“反转立面”过滤负一层的管道). i2 A% ^. ]- N9 O) ?
[attach]34727[/attach]
! e1 g9 v' h: X) E, q# f3 }+ H(图5:用“反转立面”过滤一层的管道)
O% ?1 M/ \- M- H; c4 _- J[attach]34728[/attach]1 [0 u& A2 n! \% x
(图6:用“反转立面”过滤二层的管道)7 |0 \7 v; ~* b$ s+ r
[attach]34729[/attach]' ]- q: O% i8 s4 p
5 `3 V4 ], E# r. f5 C# P
3、然后修改非±0.00层“中心标高”的计算公式,±0.00层以上楼层,要减去楼层标高,±0.00层以下楼层,要加上楼层标高。±0.00层(本例为一层)不用修改。
1 I( O7 ]: f2 K5 p$ k: @' ](图7:修改负一层中心标高的计算公式,加上3000)2 ^0 u0 X; x. u+ l' C3 a% h' L
[attach]34730[/attach]
* \- |6 s9 `* S& F(图8:修改负二层中心标高的计算公式,减去3000)4 {3 G a: O: |8 E
[attach]34731[/attach]
0 V& ~% B/ u8 G7 d$ K4 x2 a(图9:对比负一层、一层和二层管道明细表,管道标高都是相对于当前楼层的)- o# m6 }# V! z+ L6 _1 d) l0 t
[attach]34732[/attach]/ p( C5 l) Z4 P$ I( k- C3 w' Z. v
c3 E# n) C! S2 B
附上更新后的示例文件下载(百度云):下载链接:http://pan.baidu.com/s/1eQxiXV0
4 M2 h' z8 J. B' q下载密码:' c. R- K' Z, F- k3 b& V
[attach]34761[/attach]
5 c$ T% g( F6 S! w; G0 y$ V% w* n; U8 s
# P# k" h: l' S) q- U& g, J3 r
作者: lbf007 时间: 2014-9-13 15:46
自己先顶一下。在软件中不断尝试,编写文本,做截图,写一篇原创帖子真的不容易,希望大家支持!也希望本帖对大家有用!
! A' S: N$ X& G9 h7 s
作者: 一生无悔 时间: 2014-9-13 16:16
谢谢,你的资料分享给大家
作者: lbf007 时间: 2014-9-13 17:01
非常奇怪,”标记族“中添加字段时,有管道中心标高,但是”管道明细表“中的字段却没有。[attach]34650[/attach]
* @6 Y0 d' j( c% B' o" r2 E
. z$ i T M- f# k
' Q w( U& |5 }
作者: LancelotZX 时间: 2014-9-13 17:17
新人来顶楼主,学习学习
作者: BIM用户 时间: 2014-9-13 17:30
xiexie.
% p+ ]6 `: P, L: a6 D很好的技术文章.
作者: cqszxtzhp 时间: 2014-9-13 17:49
回复看看情况4 i3 U$ R/ @6 z1 j& F1 W7 c
作者: gzh820101 时间: 2014-9-13 18:56
学习啦
作者: mepbaby 时间: 2014-9-13 19:16
真牛掰/ G% F2 ?' J$ i8 h& P7 ]4 Z
你是我的偶像
作者: mikegjj 时间: 2014-9-13 19:22
真是个强人啊
作者: 咖啡廣場 时间: 2014-9-13 20:46
感謝 真是个强人啊
作者: 趋势 时间: 2014-9-13 21:36
谢谢分享!
作者: highlight 时间: 2014-9-13 23:03
不错,值得一看
作者: 无一涯 时间: 2014-9-14 01:06
来看看
作者: b44386 时间: 2014-9-14 08:52
学习了
作者: 益埃毕—刘足文 时间: 2014-9-14 09:27
非常给力!顶起!
作者: 悲剧的懒猫 时间: 2014-9-14 11:51
学习学习
作者: gzh820101 时间: 2014-9-14 12:51
强大
作者: gzh820101 时间: 2014-9-14 12:53
学习
作者: lbf007 时间: 2014-9-14 13:43
" k6 h2 P/ o# Q$ }: a" T/ z5 [感谢版主支持!
作者: lbf007 时间: 2014-9-14 13:44
) Z+ d4 t+ e9 \( U3 U1 H: K8 C呵呵,兄弟太抬举我了吧!
作者: lbf007 时间: 2014-9-14 13:45
; j4 O! G3 m, \' \9 I. @1 b
谢谢叶老师的鼓励!
作者: 黑手 时间: 2014-9-14 14:19
好东西,值得学习!
作者: lbf007 时间: 2014-9-14 14:32
# ]. p O' F, i/ I8 u! o感谢刘兄的鼓励和支持!

作者: EaBIM0001 时间: 2014-9-14 15:01
以后我老了退休了,写个回忆录,在那个不太热的九月,有个兄弟无私的花时间给大家详细讲解了他的发现,心得体会,比什么火星金星柏木啥木的细致多了也好多了,于是赶紧实操一遍,也就是练习了一遍的意思,欣慰之余又干掉了半只烤鸭两瓶啤酒,很好!!!
作者: lbf007 时间: 2014-9-14 15:46
$ |3 ?6 M% H) @2 N7 ~& r/ G) v) t, H
呵呵,兄弟太幽默了!感谢兄弟的支持和鼓励。
作者: 惭愧! 时间: 2014-9-14 18:08
好东西!
作者: hqw15294221997 时间: 2014-9-14 19:31
谢谢
作者: jzheyifan 时间: 2014-9-14 20:41
楼主真好
作者: xiaogangtailang 时间: 2014-9-15 08:01

作者: lbf007 时间: 2014-9-15 08:22
以前都没有注意到管道属性中的“反转立面”这个参数,没想到还派上大用场了!
; h* K, @- p+ d: T5 k ?
! o8 \( i0 l( R4 L5 F' J4 r+ h" j @
作者: 曾先生 时间: 2014-9-15 09:07
" h! Z( B. s- R6 |% N1 v谢谢分享!
作者: hqw15294221997 时间: 2014-9-15 09:55
非常感谢
作者: hqw15294221997 时间: 2014-9-15 09:56
$ ^& H. @" Z( m! k; B* L4 Y9 l0 S谢谢分享,学习"
作者: az1020321 时间: 2014-9-15 10:11
谢谢分享
作者: lbf007 时间: 2014-9-15 11:08
3 i, h( k- h+ x& o
谢谢支持,老兄抬举了!
作者: lbf007 时间: 2014-9-15 12:14
其实可以通过高程点来查询管道的“底标高和顶标高”,
: ^, y2 R, v' n不过高程点无法用明细表来提取。: n1 h5 L" E) g0 p
[attach]34663[/attach]! x4 X& F! B) s: V9 a# M1 a
作者: hdj0304 时间: 2014-9-15 14:18
谢谢分享
作者: 连阿玲 时间: 2014-9-15 14:39
赞一个
作者: kilydodo 时间: 2014-9-15 14:41
學習了...頂一下...
作者: 11306112 时间: 2014-9-15 14:51
看看,研究一下
作者: liufy 时间: 2014-9-15 15:45
学些学习
作者: 枫之叶 时间: 2014-9-16 09:22
看看
作者: 枫之叶 时间: 2014-9-16 09:27
很不错,这个应用很好
作者: Aprool 时间: 2014-9-16 09:55
路过,学习学习
作者: lbf007 时间: 2014-9-16 10:13
1 {, n# [" d+ Q! ]$ W: C希望对你有用。
作者: Aprool 时间: 2014-9-16 10:26
: f' V' H/ K n6 s已经练习,楼主讲解的Very清晰!32个赞
作者: Raynor_Wade 时间: 2014-9-16 11:22
很细致的技术贴,给力!!!
作者: lbf007 时间: 2014-9-16 12:08
: v0 s, V4 b2 P* f X
感谢兄弟支持!
作者: lbf007 时间: 2014-9-16 12:09
( B% `9 p1 P' n5 B# \) I5 C感谢支持,如果对大家有用,就很开心了!
作者: sos123 时间: 2014-9-16 14:27
很厉害的样子!
作者: 木吟 时间: 2014-9-16 14:31
好贴!一如既往的支持~~
作者: sos123 时间: 2014-9-16 14:34
有坡度管道如何?
作者: sos123 时间: 2014-9-16 14:36
很厉害的样子!
作者: sos123 时间: 2014-9-16 14:49
英文版Revit中这个属性貌似是:invert elevation,直译就是:管道内部标高
作者: sos123 时间: 2014-9-16 14:49
反转立面是嘛意思
作者: lbf007 时间: 2014-9-16 14:52
1 a6 ~) y2 b/ x
对于有坡度的管道,其“反转立面”为起始点的数值,所以计算出来的管道标高,也是起始点的。
+ Z4 w/ A* S0 l# D[attach]34717[/attach]
9 X9 J0 d4 Z; p* R1 i6 w: |3 D# G7 m
作者: lbf007 时间: 2014-9-16 14:57
% B. |3 B; u6 T5 T6 W+ a' _& I# k没用过英文版,你的理解应该是对的。
0 V& s8 t! ?2 b6 c' M5 H2 t* }- vRevit中很多名词和专业术语,确实翻译得很不好,有的根本无法理解是什么东西。/ @5 s! O( t4 f! n, q( _2 D
以前也一直不知道”反转立面“是什么,所以没有去研究。看来要安装一个英文版用用了。
j9 n& ^! h! L& I5 ?% ]谢谢你的提醒。
s/ O" K7 A; X+ k/ x8 C# G
作者: sos123 时间: 2014-9-16 14:58
貌似这个反转立面是相对于00标高的绝对高度哦,如果是楼上的管子,这么做有问题啊
作者: sos123 时间: 2014-9-16 15:00
请楼主再验证!
作者: lbf007 时间: 2014-9-16 15:26
本帖最后由 lbf007 于 2014-9-16 16:36 编辑 8 q( E! s) W; V! q6 C$ O% C! _
a0 |1 Q& P8 m( W# V/ i5 s非常感谢兄弟的提醒,我疏忽了。“反转立面”是相对于±0.00高度的,而不是当前楼层标高的。对于非±0.00层的管道,可以在计算公式中减去(或加上)当前楼层标高,计算出来的“中心标高、底部标高、顶部标高”就是相对于当前楼层的。/ H: a" N& ^# A5 ?5 L a. ^: Z
我会马上在帖子中补充如何操作。( A% A* c' M' m
作者: lbf007 时间: 2014-9-16 17:30
; @, B, C3 [" t1 t# w' B9 O& X: M我已经更新了帖子,加了补充说明,解决了明细表中非±0.00层管道标高不是相对于当前楼层的问题。
- [. E' ~2 K8 k+ ?& |兄弟你看一下,多提建议。
作者: lbf007 时间: 2014-9-16 17:34
+ h5 V, Z& r2 e
我已经更新了帖子,加了补充说明,解决了明细表中非±0.00层管道标高不是相对于当前楼层的问题。
作者: lbf007 时间: 2014-9-16 17:34
1 O% M% p3 M# n8 h/ o& R我已经更新了帖子,加了补充说明,解决了明细表中非±0.00层管道标高不是相对于当前楼层的问题。
作者: lbf007 时间: 2014-9-16 17:34
- e2 g4 U5 R5 W. V我已经更新了帖子,加了补充说明,解决了明细表中非±0.00层管道标高不是相对于当前楼层的问题。
作者: lbf007 时间: 2014-9-16 17:34
3 ~: _& j" X3 c l" J5 w) V @- ^我已经更新了帖子,加了补充说明,解决了明细表中非±0.00层管道标高不是相对于当前楼层的问题。
作者: lbf007 时间: 2014-9-16 17:34
! W# S e: p# J$ E4 A/ p. T
我已经更新了帖子,加了补充说明,解决了明细表中非±0.00层管道标高不是相对于当前楼层的问题。
作者: lbf007 时间: 2014-9-16 17:34
4 Z a. u$ ]- H: _0 Y# M0 n
我已经更新了帖子,加了补充说明,解决了明细表中非±0.00层管道标高不是相对于当前楼层的问题。
作者: lbf007 时间: 2014-9-16 17:34
. d9 l3 ?4 R4 z5 n. ~! S6 [, O0 w我已经更新了帖子,加了补充说明,解决了明细表中非±0.00层管道标高不是相对于当前楼层的问题。
作者: lbf007 时间: 2014-9-16 17:35
0 @+ {9 U1 {1 z" A7 A2 E/ _. b Z; r
我已经更新了帖子,加了补充说明,解决了明细表中非±0.00层管道标高不是相对于当前楼层的问题。
作者: lbf007 时间: 2014-9-16 17:35
! U7 o; R) Q2 V0 N( s. M
我已经更新了帖子,加了补充说明,解决了明细表中非±0.00层管道标高不是相对于当前楼层的问题。
作者: lbf007 时间: 2014-9-16 17:39
; g2 W# y p/ a' C1 U' ?我已经更新了帖子,加了补充说明,解决了明细表中非±0.00层管道标高不是相对于当前楼层的问题。
作者: lbf007 时间: 2014-9-16 17:40
" b' }5 S5 `$ h* V我已经更新了帖子,加了补充说明,解决了明细表中非±0.00层管道标高不是相对于当前楼层的问题。
作者: lbf007 时间: 2014-9-16 17:40
- z) {0 C" T: I! ~% r* j* x我已经更新了帖子,加了补充说明,解决了明细表中非±0.00层管道标高不是相对于当前楼层的问题。
作者: lbf007 时间: 2014-9-16 17:40
7 V3 q7 b: }, {我已经更新了帖子,加了补充说明,解决了明细表中非±0.00层管道标高不是相对于当前楼层的问题。
作者: lbf007 时间: 2014-9-16 17:40
' _$ [4 u+ a& l) X1 e7 L2 B
我已经更新了帖子,加了补充说明,解决了明细表中非±0.00层管道标高不是相对于当前楼层的问题。
作者: lbf007 时间: 2014-9-16 17:40
* e- W6 s9 |* u0 m3 C0 J `8 f3 y
我已经更新了帖子,加了补充说明,解决了明细表中非±0.00层管道标高不是相对于当前楼层的问题。
作者: lbf007 时间: 2014-9-16 17:41
' e( ~3 ] q, s: e2 ^9 h
我已经更新了帖子,加了补充说明,解决了明细表中非±0.00层管道标高不是相对于当前楼层的问题。
作者: lbf007 时间: 2014-9-16 17:41
7 {* V3 n( D8 n1 u: W( B6 n" D我已经更新了帖子,加了补充说明,解决了明细表中非±0.00层管道标高不是相对于当前楼层的问题。
作者: lbf007 时间: 2014-9-16 17:41
; ?) [+ I- H7 Q
我已经更新了帖子,加了补充说明,解决了明细表中非±0.00层管道标高不是相对于当前楼层的问题。
作者: lbf007 时间: 2014-9-16 17:41
2 Z2 h! O- ?% H: \& \5 Q0 a' i我已经更新了帖子,加了补充说明,解决了明细表中非±0.00层管道标高不是相对于当前楼层的问题。
作者: sll1023 时间: 2014-9-16 21:17
9 q: X& x- t/ i0 ] U/ m }
回复看看情况
作者: 咖啡廣場 时间: 2014-9-16 22:58
感謝版主的指導$ v- O( [9 w' t
能把反轉立面功能利用到極致真是太棒了 5 `9 s2 y# H4 F3 [ m
我轉貼一下學習的成果(不太會運用排版貼圖還請見諒)
9 G3 z2 ^% U1 {' t- @6 }發現一個問題 若管道有坡度時 反轉立面是抓取最低點
" ~, G4 d* b+ E6 A3 J最近再解決一個問題:平面圖上面顯示(CSD)管底標高; [6 }8 v( ?, y
我依然用高程點來處理 若有更佳的方法 還請協助 謝謝& ]$ z& j( H8 i0 ^9 C
5 [( g; [" V# v
. D/ R# I2 }1 b0 t& j( R) y$ {& k3 e8 N+ _; \# v' A* S
6 r4 g4 C( d W3 G5 D& y( X0 r
9 m4 U8 i3 ]3 m
( Y |5 `8 t. m$ D! `! W
l# u1 _, W& U1 v$ N ; j3 e; S/ Q$ Q4 V D% b
+ M% s: H9 c2 g A \2 m6 T; ^
1 d. a5 O) G9 \! |' u' }
% v# s Z7 S+ n3 Y6 M% k, k
作者: lbf007 时间: 2014-9-17 08:49
咖啡廣場 发表于 2014-9-16 22:58
, h/ D; Y2 V: j- V1 D9 H7 c# |感謝版主的指導0 [* V* c0 k, T
能把反轉立面功能利用到極致真是太棒了
+ s/ _$ K# T; |我轉貼一下學習的成果(不太會運用排版貼圖還請見 ...
: c- Z1 T7 _. K; N9 r* O$ K: u
感谢你的支持和反馈。
0 j( N* {/ c8 K& [确实如此,“反转立面”只有一个数值,就是起始点的高度。对于有坡度的管道,只能在明细表中计算出起始点的标高。& O+ W2 W/ _( U1 S4 d7 `9 O# I' f
关于管底标高的标注,我最近会发帖专门讲解,请关注。
作者: EaBIM0001 时间: 2014-9-17 09:16
高!8 E# v" W; Y+ }6 e3 _
P: {& a# V# E* C. S
实在是高!!
作者: mepbaby 时间: 2014-9-17 09:17
楼主的旗帜! A u+ c4 F8 M9 o! x
8 K- Y( [; ]) T! i+ {3 f
在BIM山峰高高的飘扬!!!
作者: mucunb 时间: 2014-9-17 09:32
不错 很有用的文章
作者: homeboxhb 时间: 2014-9-17 09:36
好很好非常好
作者: ①② 时间: 2014-9-17 09:40

作者: BIMZY 时间: 2014-9-17 09:45
解释非常到位 精辟
作者: ~>@ 时间: 2014-9-17 14:06

作者: 小R 时间: 2014-9-17 17:35
感谢分享,
作者: hqw15294221997 时间: 2014-9-18 11:26
我已经更新了帖子,加了补充说明,解决了明细表中非±0.00层管道标高不是相对于当前楼层的问题。
作者: lbf007 时间: 2014-9-18 12:04
0 V" K& q- o `+ W' N6 ] o! W
谢谢支持,多提宝贵意见!
作者: 谎言 时间: 2014-9-18 14:53
感谢楼主
作者: 留意168 时间: 2014-9-18 15:17
谢谢
作者: liulisha1023 时间: 2014-9-18 16:57
明细表需要详细学习
作者: Paggy 时间: 2014-9-18 17:27
本帖最后由 Paggy 于 2014-9-18 17:31 编辑
$ C0 m0 C3 g E8 x3 c% \3 t, O
2 M# |& l: w5 L' E0 Z( g哇塞,才发现
作者: BIMZY 时间: 2014-9-18 22:32
* V5 |! Y6 g2 G, ?! U, W+ S向你学习 向你致敬
作者: justdo4321 时间: 2014-9-20 11:19
楼主牛人呀看看
欢迎光临 EaBIM (https://eabim.net/) |
Powered by Discuz! X3.2 |