EaBIM
标题:
求助:magicad供热系统创建遇到的问题
[打印本页]
作者:
billychow
时间:
2014-7-14 09:13
标题:
求助:magicad供热系统创建遇到的问题
创建供水系统水温只有一个选项4℃,创建回水系统水温只有一个选项10℃ , 确认的时候会提示供水温度低于回水温度,这算是magicad自相矛盾么? 还有想单独取出散热器族文件时候又提示必须创建系统!!!! 怎么破 求高手指教
& z/ `* y( ?4 H
作者:
tcgr1kly
时间:
2014-7-14 12:52
系统类型是在Revit里面定的,温度也是在做系统类型的时候设定的,MagiCAD是在系统类型的基础上设定系统。所以你需要先在Revit的项目中新建采暖或制冷的系统类型,并设定温度,然后再利用MagiCAD来新建系统。
( d% C: S& D* Q
实际上这个牵扯到Revit MEP部分的三个概念:系统分类、系统类型和系统。
y+ \' ?+ ?2 Q& m9 o- ^7 I
Revit做机电设备族的时候,加的专业管道接口,那个对应的是系统分类,这是Revit的核心,是改不了的。
1 p" G; B, y! x# ?. c
Revit项目浏览器里面可以看到的是系统类型,每个系统类型至少要有一个存在,就是你删除Revit项目浏览器中的“系统”的时候,删除到最后一个,总是删不掉的原因,那个其实是“系统类型”。
- O' N j% ]! M& {5 d
Revit系统浏览器中可以看到的是系统,设备和管道连接之后,实际上是归属到设备所属的“系统”下了。
' {6 G4 q. z4 G) J4 h( m
以通风为例,做风口族的时候,选择的接口是排风的,这个是“系统分类”;然后Revit项目浏览器中的“防排烟”,就是在这个分类下的“系统类型”;等你想做“电梯前室排风”的时候,这个就算是“系统”了。
$ m: O& G6 ^% s# `* o2 b
+ m' l" }) y) L) J$ m n7 X. _
欢迎光临 EaBIM (https://eabim.net/)
Powered by Discuz! X3.2