标题: Revit算量小问题:墙和梁柱交叉部分 [打印本页]

作者: lichao    时间: 2011-11-16 14:33
标题: Revit算量小问题:墙和梁柱交叉部分
Revit算量小问题:墙和梁柱交叉部分 原则上说 应自动分开 比如在砖墙中间加一道圈梁时或柱子插入其中 砖墙应自动避开圈梁和柱子这部分 这个问题在Rvt该怎么处理???? 请大师们 赐教 {:2_29:}
作者: yangxinxin    时间: 2011-11-16 14:42
软件本身是无法自动扣减

我想  通过明细表的计算功能加公式,减去圈梁体积和柱子

应该目前是这样的思路

不知道其他的怎么解决的

作者: yangxinxin    时间: 2011-11-16 14:43
:D期待有经验的高手说法
作者: aksqudong    时间: 2011-11-23 01:22
我连他的显示问题都没搞懂。。。他怎么样才能像CAD一样的显示,而不是连在一起的呢/
作者: 伙工头佗    时间: 2011-11-23 22:29
求高手
作者: plantom    时间: 2012-4-7 17:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 郑小枫    时间: 2012-8-28 23:18
求各位高手指教一下..
作者: 言子    时间: 2014-3-13 14:55
求高手
作者: ke队    时间: 2014-5-12 04:46
我的思路是这样的:姑且不管他,毕竟建筑和结构两个样板已经是分开的,链接时不可避免会出现交叉,这部分交叉不属于碰撞,但是工程量是重复计算的。所以暂且按照revit的计算规则统计工程量,和正常手算或者广联达的结果做对比,积累项目多了应该会可以发现revit中的工程量和实际的一个比例,大概是一个波动的范围,主要应该是由体量大小和尺寸不同导致的,以后的工程直接乘以这个系数就可以了,更深入的话应该可以用数学分析出不同尺寸和比例之间的关系,得到更细致的系数表。
作者: silentiory    时间: 2015-6-12 11:03
可以设置不自动连接啊
作者: 武罗一叶    时间: 2015-6-12 11:49
长见识啊,做的挺好的