EaBIM

标题: 装的revit mep 2012中为什么不能显示桥架? [打印本页]

作者: 左鞋右穿    时间: 2013-8-26 09:31
标题: 装的revit mep 2012中为什么不能显示桥架?
装的revit mep 2012中为什么不能显示桥架?在软件中画桥架但是不显示,而且出现画桥架的时候,点编辑类型里面那些水平弯头、垂直内弯头、垂直外弯头、T型三通等内容都显示“无”,求解求解。谢谢谢谢谢谢谢" w* I: Q0 e/ k- h7 r2 e8 Y, Z 4 Q( j! F' v% d. G' x6 ~6 u
作者: fuchifeng    时间: 2013-8-26 12:41
{:soso_e100:}管路附件是族来的,要先载入族。。。' D. |* M$ P2 v& k0 s% c( C 0 ^ r ~3 W/ C9 `' L$ E' X
作者: sos123    时间: 2013-8-26 13:27
VG,图形显示选项,勾选桥架! ( T0 m7 a, D$ x0 |0 X f+ t7 ~5 D. i
作者: 时光如水冷热    时间: 2013-8-26 13:59
VV没调整,桥架附件族没载入! R: Y# ]1 m- [3 e1 v! D i9 I. x" s Z* i/ h6 n
作者: xingeshijie    时间: 2013-8-26 15:30
时光如水冷热 发表于 2013-8-26 13:59
4 L4 j) v  |- o  R* b+ m" e, tVV没调整,桥架附件族没载入

+ G2 C: I# M' `差不多了  就这几种可能性. e, x/ _- ?; Y0 t- s

) Y5 V$ J: ~  k% B. k还有可能规程选错l
( q7 X" |' @) r/ e8 j) D5 _7 u& A' ~选择记住或者结构规程当然绘制了不会显示
作者: lord7334    时间: 2013-8-27 00:12
我看是因為沒有載入當然顯示無嚕9 [" W6 \8 I7 N. a, |; g4 q 去安裝資料夾裡面找出族載入 . Q$ W5 ]$ \# h% f然後從無點下去顯示下拉選單 : x6 U5 Z( n9 b' S7 ^ q6 l至換上去就能正常使用了 6 _, y1 |$ U: C# g, I2 F; K( {8 `/ F% @
作者: 神韵dream    时间: 2013-8-27 21:47
这些都是基础问题,可能有一下几种情况:构件族未载入;样板问题,需要调可见性,快捷键VV;视图深度;规程; M. W' p8 {4 ^! V$ }: I: p 4 n) w9 _0 x& R( H, B, u# U; o