刚刚接触ecotect,发现一个很让人困扰的问题。 theraml analysis中,有这么几个gains和loads 1.选MONTHLY HEATING/COOLING LOADS可以得到全年最大Heating/cooling loads,以及对应的时间 2.选HOURLY GAINS,并分别选择最冷天和最热天,可以得到最冷和最热天的gians,包括,HVAC,fabric, solar, vent,intern, zonal. HVAC是后面几项的和,这个HVAC也便是最冷热gains 3.分别选择fabric gains, (solar air 已经包括在fabric中,故不列出),solar gains,ventilation gains, internal gains, zonal gains,可以得到每月平均逐时的值,如果选择对应与1中的时间,并将这些gains求和,便得到一个gains 按我的理解,1 2 3 得到的loads和gains应该相等(3由于是月平均值,可能存在略微差异),但实际情况,123三种情况差距很大,大概是这么个关系:1是2的10倍,1是3的2倍 请问这是为什么呢?